2楼
设置的剪力墙过长或者过于集中,抗震时吸引了太多的地震力,内力很大,导致超筋,建议对方案做调整再计算看看。
回复
3楼
看看能不能加大混凝土强度等级
回复
4楼
同意2楼意见,这种情况往往是“设置的剪力墙过长或者过于集中,抗震时吸引了太多的地震力,内力很大,导致超筋”。
回复
5楼
减短超筋的墙长或开洞,或者调整平面布置,均匀、分散些。
避免刚度悬殊。
回复
6楼
若是设防烈度过高,加厚墙体更有效。。。。。。。。。
回复
7楼
看看是主筋超还是箍筋超,超配筋文本中有详细说明,适当调整剪力墙的布置,让其均匀对称比较好,或者增大局部墙断面解决
回复
8楼
墙刚度布置尽量要均匀。
回复
9楼
剪力墙布置的原则是对称,均匀,分散
回复