42楼
1.这显然是不符合规定的,丝扣一共约10扣,旋紧后丝扣外露不应超过2丝。一端露出这么多,肯定旋入不到时位,中间的空隙过大,将大大降低钢筋的受力性能。
2.为什么箍筋不让开套筒,这么粗的箍筋弄不好就可能露筋。。
回复
43楼
这样是不行的,如果钢筋是32的 接驳器也就7cm外露太多了,钢筋的拉伸实验肯定不合格。是不是钢筋没切头?
回复
44楼
回复
45楼
厉害,平时我还没去注意这些呢!!!
回复
46楼
键还是要看有没有套牢了,加工的时候不是说固定刚刚好加工够丝的数量的。肯定是会多的啊
回复
47楼
外漏丝不能超过2个完成的丝环
回复
48楼
是不是开压牙太多,所以露得也多,一般2个够了
回复
49楼
同意7楼的说法
回复
50楼
满足设计长度啊,套筒连接有规范规定的
回复
51楼
肯定外观不合格,应该外露2丝。但实验应该没问题
回复