我现在做一个自控工程,现场变频器开起来后对流量计影响很大,请教高手有什么好的解决办法没。尽量不要用电抗器和滤波器,如何做 亲高手指点
我现在做一个自控工程,现场变频器开起来后对流量计影响很大,请教高手有什么好的解决办法没。尽量不要用电抗器和滤波器,如何做 亲高手指点
2楼
变频器干扰流量计?“尽量不要用电抗器和滤波器,如何做”。
检查干扰从什么地方进到流量计的,如果是接到变频器开关量的电缆,建议把电缆屏蔽层在流量计电源侧接地,如果还不能消除,加继电器隔离。
如果是给变频器的模拟量(调速)线路串入,需要在“模拟量给定电路”做隔离、接地、滤波措施。
如果是从交流电源串入的,流量计电源不加“电抗器和滤波器”倒真没办法!
[
本帖最后由 lingxuct 于 2009-5-3 08:41 编辑 ]
回复
3楼
不加电抗器首先处理布线问题
先易后难,别到时加了电抗器还没有效果
信号线用质量好的屏蔽双绞线,其接地不和动力的相混,尽量短粗。
信号线不能和动力线一起铺设、不能平行、空间至少相隔200-500mm以上
信号线穿金属软管
---------------------------------
先看看这些再说吧
先以最低、最有效去解决问题
花钱多的先放在之后再考虑
回复