在下单位有一栋新建大楼,原来是采用四台约克的水冷机组,位于地下室,后来由于加多了两层,怕冷量不够,就在天面加了一套南京五洲的风冷机组。现在为了充分利用这两套机组,设计院的空调专业的工程师主张把这两套机组的水系统连通,而两家空调厂家的人员却认为不可以这样简单互联。我们咨询过一些设计人员,认为连通水系统应该没有问题,主要两套机组的参数调好就行了。由于在下不是搞暖通的,所以请问各位大老,这样连通可行性大不大?
当然可以了,利用率更高,不过流量流速要设计好!
回复
3楼
可以,注意水系统定压点设置,和水路系统平衡。主立管设置可能要改。
回复
4楼
要是工程还没有安装,可不可以把冷水机组容量加大?
搞两套系统感觉复杂。同时又要把两套系统合二为一。个人的意见
回复
5楼
现在的问题是,两套机组都已经安装好了,施工单位现在已经将水路打通了,但是设计院与厂家的意见不一致,需要两方面协商,我现在就想弄明白到底行不行,如果不行,那施工单位有要签证了,这笔费用又白搭了,但现在好像可以连通的呼声要大一些。
我现在还想问一下,如果不更改当前任何设备、管路,连通后会不会出什么问题。
回复
6楼
要对其个套的水路的流量进行比较对个系统的水压进行从新分配,从而达到流量的合理分配!
回复
7楼
个人认为可以
这样也就加了备用机组 保证了以前考虑的冷量不足的情况
只是管道的噪音可能有点大 不过 加了保温层的要小的多了
还有就是3楼所说的那样 要注意水系统的常见注意事项
特别是你现在的这种情况
回复
8楼
应该是可以的,但是水泵的流量及扬程需要做相应的调整。
回复
9楼
可以,但须采用自力式平衡阀装置(不便宜哦),装在低压损侧
回复
10楼
估计空调厂家不同意,因各主机有独特的控制系统。易保护而停机,理论可行,操作比较困难。
回复
11楼