新民规,一级负荷重特别重要负荷的供电?
zi08283
zi08283 Lv.2
2009年05月04日 10:05:56
只看楼主

一级负荷重特别重要负荷的供电,应增设应急电源,且严禁将其他电源接入应急供电系统! 那例如五星级酒店,它的一级特别重要负荷仅包含经营及管理用计算机系统用电!(而其它重要负荷供电如消防及报警负荷及生活水泵、部分客梯、厨房动力、餐厅1/4-1/3照明、锅炉房、客房照明(至少应有一个灯)、电话交换机、有线电视机房、冷库(总仓),这些一级负荷也需要一柴油发电机组来满足其供电可靠性!) 难道在设两路独立电源基础上再设两个应急电源(两个柴油发电机组或一柴油发电机组一消防应急电源EPS)来满足要求吗?

一级负荷重特别重要负荷的供电,应增设应急电源, 且严禁将其他电源接入应急供电系统!
那例如五星级酒店,它的一级特别重要负荷仅包含经营及管理用计算机系统用电!(而其它重要负荷供电如消防及报警负荷及生活水泵、部分客梯、厨房动力、餐厅1/4-1/3照明、锅炉房、客房照明(至少应有一个灯)、电话交换机、有线电视机房、冷库(总仓),这些一级负荷也需要一柴油发电机组来满足其供电可靠性!)
难道在设两路独立电源基础上再设两个应急电源(两个柴油发电机组或一柴油发电机组一消防应急电源EPS)来满足要求吗?
(因为现在两路高压电源仅由一路35KV后变压引出,故一些重要的一级负荷也需要设应急电源)

[ 本帖最后由 zi08283 于 2009-5-4 10:17 编辑 ]
免费打赏
lingxuct
2009年05月04日 12:37:12
2楼
“两路高压仅由一路35KV变压后引出”的不能算二路电源,因它不具备互为备用的条件。
在这种情况下(当然35KV是专供线时,其可靠性会高很多),重要负荷还应由大发电机作为备用电源。
但一级负荷还不能满足要求,再加一台小的发电机作为(大发电机在电网失电时故障)应急电源,但应急电源所带负荷主要是为安全用的,如安全通道照明,消防设备电源。生活水泵、部分客梯、厨房动力、餐厅1/4-1/3照明、锅炉房、客房照明(至少应有一个灯)、电话交换机、有线电视机房、冷库(总仓)这类不能接在应急电源上。它们只能作为重要负荷,接在有大发电机可供电的母线下。
回复
zi08283
2009年05月04日 13:55:36
3楼
言下之意就是要设一大一小两柴油应急发电机!可看以往的够级别的
办公旅馆等建筑好像都归拢在一个大发电机里了!
可老规范里这条也存在的!

[ 本帖最后由 zi08283 于 2009-5-4 14:00 编辑 ]
回复