当10kv高压一相断相时,低压三相电压出现什么变化?
当10kv高压一相断相时,低压三相电压出现什么变化?
2楼
低压侧电压较正常值低很多,三相和单相用电设备不能正常运行,
回复
3楼
其中一相正常,电压表指示400v,另两相指示150v左右。
回复
4楼
与高压绕组接法有关系.
回复
5楼
为什么会“其中一相正常,电压表指示400v,另两相指示150v左右”。
回复
6楼
我也想知道
回复
7楼
我也想知道。
回复
8楼
呵呵,又是我的问题啦,反正我们的设计有用到缺相保护。搞一个来玩玩不就行了吗。。。
回复
9楼
一相正常,另两相减半,我赞成,试验就免啦,就免啦。
回复
10楼
由于10/0.4变压器高压为三角形接法,低压为星形接法,所以:理论上变压器一相缺相时,另两侧(低压侧)电压既不会升高也不会下降