某重大“桩基”工程事故处理及加固
myx963
myx963 Lv.2
2009年05月05日 10:28:46
只看楼主

工程事故介绍:1、距离天津海边不远,7度,0.15g,基本风压:0.55,基本雪压:0.35,地下无地下室,地上为六个单体,结构形式包括:框架结构、钢结构)(最高5层)、网架。2、地下图层状况: 第一层:回填仅有一年的橡皮土,6m厚; 第二层:粘性土,1~2m厚,流塑状态; 第三层:粉质粘土,1~2m厚,流塑状态; 第四层:淤泥质土,3m厚 . . . 第六层:粉土,(为第一桩端持力层)

工程事故介绍:
1、距离天津海边不远,7度,0.15g,基本风压:0.55,基本雪压:0.35,地下无地下室,地上为六个单体,结构形式包括:框架结构、钢结构)(最高5层)、网架。
2、地下图层状况:
第一层:回填仅有一年的橡皮土,6m厚;
第二层:粘性土,1~2m厚,流塑状态;
第三层:粉质粘土,1~2m厚,流塑状态;
第四层:淤泥质土,3m厚
.
.
.
第六层:粉土,(为第一桩端持力层)
第七层:中沙,(为第二桩端持力层)
3、均采用PH500,预应力混凝土管桩,桩长分28m和22m两种
4、工程事故:其中一个综合楼的所有桩均倾斜了,最大偏移量达2.5m,一般的均在0.8~1.1m左右,验桩结果为:85%四类桩,10%三类桩,5%的是二类桩,基本上均在桩顶以下5~7m左右严重裂缝缺陷,而且桩基的偏移量还在与日俱增。
5、工程事故已经处理完,而且现在桩基使用状况良好,监测结果均合格,目前已经施工到了地上二层。工程事故处理方法及附图见附件。
fdcf0a40ab4452e4e384.rar
450 B
立即下载
免费打赏
zgl_9605
2009年05月14日 08:51:39
22楼
学习一下,积累点经验
回复
taobiguotbg
2009年05月14日 09:57:25
23楼
与期待的预期一样.
好的工程经验
谢谢楼主分享
赞一个!
回复
zaocha
2009年05月15日 14:10:07
24楼
我替你把内容贴出来
步骤:
1、基坑周围禁止大车(混凝土罐车、拉土车)通行
2、将基坑放坡
3、做一个整体大垫层,马上浇筑
4、将所有倾斜的桩全部用油葫芦扶正,一边扶,一边用土石屑填满扶桩时漏出来的空隙,一边填一边捣紧
5、用膨胀混凝土加钢筋笼子管芯
6、等管芯上强度后,进行小应变检测和静载荷实验;
7、根据检测报告,对加固后的桩基质量还有疑问的部分,进行高压旋喷桩在其周围加固,如果还不行的话,在旋喷桩中插入一根工字钢。
8、加承台及地梁加大
回复
wjnzhjh
2009年05月15日 18:25:40
25楼
非常感谢非常感谢非常感谢非常感谢
回复
zulin5354
2009年05月15日 18:45:40
26楼
桩偏移这么大(楼住说0.8米以上)加承台及地梁能行吗?要加多大啊?工程造价受得了吗?这些桩是不是施工的时候都收不了桩,"倾斜的桩全部用油葫芦扶正,一边扶,一边用土石屑填满扶桩时漏出来的空隙,一边填一边捣紧"好象有点假把??/"膨胀混凝土加钢筋笼子管芯"混凝土用什么等级的啊,这样的基础还能继续建吗??
回复
wwg500
2009年05月19日 11:45:45
27楼
好厉害啊!值得注意啊
回复
熊猫聊神
2009年05月19日 14:27:15
28楼
好好看看·········
回复
lfyang
2009年05月20日 21:56:51
29楼
学习一下!!谢了!!:)
回复
zhenglianhua2008
2009年05月21日 10:20:35
30楼
谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢
回复
ouyfw71
2009年05月22日 11:19:51
31楼
学习一下怎么处理这类事故!!
提高自己!!:victory:
回复

相关推荐

APP内打开