电视开机时漏电保护跳闸
lvpany
lvpany Lv.2
2009年05月06日 01:06:24
只看楼主

请教各位大虾一些问题呢,多谢了先我家里是农村的,家里的线都没有接地,最近买了一台电脑,使用时主机箱带电,看了资料也问了电脑专业人士,说的机箱带电很正常,让我在机箱上接根地线。我接了地线,主机箱就没带电了。这时问题又出现了 我的主机一直插着电源时,一打开电视机漏电保护就动作。电视机和电脑不在一个插板上使用,也不在同一间房子。如果把电脑电源插板断电,再开电视机就没有跳闸。这时我就不知道是什么出了问题。1、电脑一直通电机箱的接地导致电视机开机时跳闸?2、本身的漏电保护器的原因?3、电视开机时消磁线圈产生的冲击电流和主机箱的接地电流叠加大于漏电保护的动作电流?

请教各位大虾一些问题呢,多谢了先
我家里是农村的,家里的线都没有接地,最近买了一台电脑,使用时主机箱带电,看了资料也问了电脑专业人士,说的机箱带电很正常,让我在机箱上接根地线。我接了地线,主机箱就没带电了。
这时问题又出现了 我的主机一直插着电源时, 一打开电视机漏电保护就动作。电视机和电脑不在一个插板上使用,也不在同一间房子。如果把电脑电源插板断电,再开电视机就没有跳闸。这时我就不知道是什么出了问题。1、电脑一直通电机箱的接地导致电视机开机时跳闸?2、本身的漏电保护器的原因?3、电视开机时消磁线圈产生的冲击电流和主机箱的接地电流叠加大于漏电保护的动作电流?
请各位大虾赐教呢,帮我分析一下吧。多谢
免费打赏
lingxuct
2009年05月06日 12:36:26
2楼
有线电视线是接地的,电视机内部与视频头绝缘不良。这是一种原因,另一种是电视插座的N线错接到PE线上了。
回复
lvpany
2009年05月06日 18:45:28
3楼
多谢你的指点呢 是这种情况:我把机箱的接地拿掉或者把电脑的排插断电,此时电视开机则漏电保护不动作(我家里电视插头没有PE线了 只有L、N)
回复
lvpany
2009年05月06日 18:49:17
4楼
我准备把家里的漏电保护器换个大一点的,不知道怎么样
回复
gdx8785
2009年05月06日 19:32:20
5楼
"我家里是农村的,家里的线都没有接地"............................你的机箱上的接地线是连到什么地方去的?
回复
weiyulan
2009年05月06日 21:56:59
6楼
打开开关电源,电源进线分别有两个电容。与地相连进行检查。或者将断路器出线对调试一下。
回复
lvpany
2009年05月07日 00:32:12
7楼
我把导线一头接到机箱后面金属网上,另一端用钢筋接到地下有40CM并在接地处灌盐水,现在机箱没有带电了。
回复
lvpany
2009年05月07日 00:33:09
8楼
我试试呢
多谢指点了
回复
xj.7204
2009年05月07日 08:53:20
9楼
没做接地,那么三插头的PE线也就是没有的哦,建议换个大容量的漏电保护器试试.
回复
lvpany
2009年05月07日 11:57:13
10楼
多谢指点呢 就是没有PE线了
回复
wbbdkai
2009年05月07日 16:20:51
11楼
辽宁电气设计交流群85474556