高压不懂啊。有个疑惑,如果柜子为xgn15-12的环网柜,进线柜,采用是SF6负荷开关,电缆下进线方式。柜体接地开关和sf6的接地工位还有门板这之间的联锁是怎么处理的啊?如果进线端带电的话,合上了柜体接地开关就危险了。像此类进线柜的话,你们的带电显示器安装在哪里?你们如何防止进线端带电时误合接地开关的?[ 本帖最后由 vbn 于 2009-5-7 17:53 编辑 ]
高压不懂啊。有个疑惑,如果柜子为xgn15-12的环网柜,进线柜,采用是SF6负荷开关,电缆下进线方式。柜体接地开关和sf6的接地工位还有门板这之间的联锁是怎么处理的啊?如果进线端带电的话,合上了柜体接地开关就危险了。像此类进线柜的话,你们的带电显示器安装在哪里?你们如何防止进线端带电时误合接地开关的?
[
本帖最后由 vbn 于 2009-5-7 17:53 编辑 ]
2楼
自己顶一下。:) :)
回复
3楼
大家随便说说吧。此问题是不是太菜了?:(
回复
4楼
就加电磁锁锁地刀的操作孔就行了
回复
5楼
有些地方的没有加这个,只是做了个醒目的警示牌在旁边。
回复
6楼
我觉得一定要加,机械闭锁不行的话一定要电气闭锁。
回复
7楼
有一种xgn的高压柜(有些厂家称作xgn17)解决方案是负荷开关至于柜子底部,这样就没什么问题了。这种柜子是2200高的那种比1850高的xgn15-12要庞大不少。而实际中xgn15-12没有见过能将sf6放底部的。 见一楼图
如果不搞联锁的话,你是否会为工程加一个进线辅柜?进线提升用。
[
本帖最后由 vbn 于 2009-5-7 17:56 编辑 ]
回复
8楼
电缆下进线的话,把负荷开关倒着装,就可以解决这个问题了
回复
9楼
:L 设计是这样的!!注意操作~~~
回复
10楼
个人的意见就是加个提升柜做到上进下出如果方案不可以改的话难只能与厂家协商把SF6开关移到下面,带电显示跟接地刀 一定要装在SF6开关之后绝对不允许装在前面.
回复
11楼
学习了!:)
[
本帖最后由 vbn 于 2009-5-13 12:45 编辑 ]
回复