关于sf6负荷开关环网柜进线柜的接地问题
vbn
vbn Lv.7
2009年05月06日 12:09:00
只看楼主

高压不懂啊。有个疑惑,如果柜子为xgn15-12的环网柜,进线柜,采用是SF6负荷开关,电缆下进线方式。柜体接地开关和sf6的接地工位还有门板这之间的联锁是怎么处理的啊?如果进线端带电的话,合上了柜体接地开关就危险了。像此类进线柜的话,你们的带电显示器安装在哪里?你们如何防止进线端带电时误合接地开关的?[ 本帖最后由 vbn 于 2009-5-7 17:53 编辑 ]

高压不懂啊。有个疑惑,如果柜子为xgn15-12的环网柜,进线柜,采用是SF6负荷开关,电缆下进线方式。柜体接地开关和sf6的接地工位还有门板这之间的联锁是怎么处理的啊?如果进线端带电的话,合上了柜体接地开关就危险了。像此类进线柜的话,你们的带电显示器安装在哪里?你们如何防止进线端带电时误合接地开关的?

[ 本帖最后由 vbn 于 2009-5-7 17:53 编辑 ]

Image00000.JPG


未命名.jpg

免费打赏
cf0726
2009年05月10日 15:40:42
12楼
我认为这个方案是不适合SF6型的XGN柜的,如果在一个柜子中完成这样一个功能的话是不可能的.
同时,作为进线柜,基本不用熔断器作为保护器件.常规的在环网线路中进线柜用二工位的,或者三工位开关只作二工位用,档次高点的用小型固定断路器作进线用,而带熔断器的柜子就叫做出线柜.
一般这种产品的样本都会介绍的很明白.
因此,这种设计方案是有必要和设计院人员进行沟通的.
回复
linx8849
2009年05月11日 17:00:57
13楼
SF6没有这么用的,压气式或者真空还差不多。
回复
wzhzyx911
2009年05月13日 10:11:08
14楼
ddddddddddddd 楼上
回复
ghp2718
2009年05月15日 17:11:43
15楼
你这个方案不像是进线柜,倒是馈线的可能更大一些,最好向甲方要求将方案改掉,太不合理且不安全。如果甲方坚持要求保留,那就必须加闭锁电磁铁作为保护,闭锁电磁铁的安装可以是锁住操作孔也可以是锁住地刀转动轴,但注意一定要可靠。带电显示装在进线端,原理同中置柜的柜门电磁锁保护。同时最好写个书面确认函以免今后造成不必要的麻烦。

[ 本帖最后由 ghp2718 于 2009-5-15 17:17 编辑 ]
回复
kanghuajia
2009年05月15日 21:07:26
16楼
我的一般解决方案是:1.把电缆接到上桩头,然后从下桩头翻排到母排;2.进线侧装强制型带电显示器,门加电磁锁。注意的是,进线侧千万不能装接地开关!
回复
wufangbo123456
2009年05月22日 13:10:38
17楼
多数情况下进线柜开关不设接地装置 ,
回复
zsyndq
2009年05月23日 18:08:29
18楼
一定要加锁的,没加锁太危险了
回复
zsyndq
2009年05月23日 18:09:14
19楼
一定要加锁的,没加锁太危险了
回复
ypzsw
2009年05月24日 15:41:20
20楼
比较赞同10楼的方案,加进线升高柜
回复
chh-981
2009年05月24日 22:17:13
21楼
带接地刀的是出线柜。。电缆下出线。电是由上端进来的·
回复

相关推荐