关于sf6负荷开关环网柜进线柜的接地问题
vbn
vbn Lv.7
2009年05月06日 12:09:00
只看楼主

高压不懂啊。有个疑惑,如果柜子为xgn15-12的环网柜,进线柜,采用是SF6负荷开关,电缆下进线方式。柜体接地开关和sf6的接地工位还有门板这之间的联锁是怎么处理的啊?如果进线端带电的话,合上了柜体接地开关就危险了。像此类进线柜的话,你们的带电显示器安装在哪里?你们如何防止进线端带电时误合接地开关的?[ 本帖最后由 vbn 于 2009-5-7 17:53 编辑 ]

高压不懂啊。有个疑惑,如果柜子为xgn15-12的环网柜,进线柜,采用是SF6负荷开关,电缆下进线方式。柜体接地开关和sf6的接地工位还有门板这之间的联锁是怎么处理的啊?如果进线端带电的话,合上了柜体接地开关就危险了。像此类进线柜的话,你们的带电显示器安装在哪里?你们如何防止进线端带电时误合接地开关的?

[ 本帖最后由 vbn 于 2009-5-7 17:53 编辑 ]

Image00000.JPG


未命名.jpg

免费打赏
qwqi
2009年05月24日 22:45:42
22楼
比较赞同10楼的方案,加进线升高柜
回复
ttmykai
2012年04月11日 21:49:06
23楼
订货是注明进线负荷开关接地工位取消
回复
qq_1466226465112
2016年06月18日 13:09:59
24楼
如果是下进线的情况,在接地操作孔处加装电磁锁,防止带电误合接地,接地开关和下门之间也有连锁,防止误入带电间隔
回复