冷库大约50立方左右。蒸发器是钢管的。用的是8匹的风冷机组。制冷剂为R22。膨胀阀是内平衡5号的。温度要求-18以下。现在拉到-17时膨胀阀进口出开始结霜。温度回升一会就到-16膨胀阀进口处霜融化。温度一到-17膨胀阀进口处就结霜。大家帮忙分析一下是啥原因?
冷库大约50立方左右。蒸发器是钢管的。用的是8匹的风冷机组。制冷剂为R22。膨胀阀是内平衡5号的。温度要求-18以下。现在拉到-17时膨胀阀进口出开始结霜。温度回升一会就到-16膨胀阀进口处霜融化。温度一到-17膨胀阀进口处就结霜。大家帮忙分析一下是啥原因?
2楼
会不会制冷剂不足啊,
回复
3楼
高压1.5MPa。低压0.07MPa。霜结到吸气阀与机器连结处。
回复
4楼
把膨胀阀进口处的滤网拆下清洗,并将出液过滤器换了。
系统存在轻微冰堵。
回复
5楼
把膨胀阀进口处的滤网拆下清洗,并将出液过滤器换了。
系统存在轻微冰堵。膨胀阀有点在了,换个3的试一下
回复
6楼
检查库体保温,蒸发器,调节膨胀阀(换小号芯),Po?Pk?
回复
7楼
制冷剂太多。
回复
8楼
冰堵,更换硅胶。呵呵很简单啊
回复
9楼
更换热力膨胀阀和分子筛。
回复
10楼
现已解决。更换啦一个同型号的膨胀阀好啦
回复
11楼
更换热力膨胀阀和分子筛。
回复