冷库降不下温度。大家帮帮忙
yuliangyaoxiaobo
2009年05月06日 18:46:26
来自于制冷技术
只看楼主

冷库大约50立方左右。蒸发器是钢管的。用的是8匹的风冷机组。制冷剂为R22。膨胀阀是内平衡5号的。温度要求-18以下。现在拉到-17时膨胀阀进口出开始结霜。温度回升一会就到-16膨胀阀进口处霜融化。温度一到-17膨胀阀进口处就结霜。大家帮忙分析一下是啥原因?

冷库大约50立方左右。蒸发器是钢管的。用的是8匹的风冷机组。制冷剂为R22。膨胀阀是内平衡5号的。温度要求-18以下。现在拉到-17时膨胀阀进口出开始结霜。温度回升一会就到-16膨胀阀进口处霜融化。温度一到-17膨胀阀进口处就结霜。大家帮忙分析一下是啥原因?
免费打赏
qinger521
2009年08月26日 07:50:31
12楼
在膨胀阀前加装干燥过滤器
回复
cold-room
2009年09月01日 14:24:51
13楼


同意这个...............
回复
wangyiyanjiu
2009年09月04日 16:30:39
14楼
换个大一号的阀芯