我在做一个6层框架结构,8度一组,在TAT,SATWE中计算配筋时,一层二层框架梁柱节点梁端配筋超筋该怎么处理啊?谢谢

我在做一个6层框架结构,8度一组,在TAT,SATWE中计算配筋时,一层二层框架梁柱节点梁端配筋超筋该怎么处理啊?谢谢

pj.png

免费打赏
wxq5829126
2009年05月13日 11:29:10
12楼
8度的就是难搞一点。呵呵,做了个住宅,一般的二层的梁配筋都是20左右。呵呵,自己以为做大了,看了下大院的,我们的20小意思。
回复
inzaghizk
2009年05月13日 15:28:51
13楼
应该做成十字梁,否则现在你的荷载大部分都传到Y向的框架梁,界面肯定不够了。8度区的六层最好能加点剪力墙。
回复
qianer234
2009年05月18日 23:39:50
14楼
8度剪力墙都一级了能好过吗?!我试过,加了很多剪力墙也过不去,不如纯框架大柱大梁!!
回复
wangzai83
2009年12月05日 23:49:59
15楼

这个很全面,8度区的6层框架,如果层高大于4.5的话位移比和层间位移角都不容易满足
但做框剪还是没什么必要