附件图纸为一个大型商场的平面图,是甲方直接发给小弟的。问题如下:1、甲方要求尽量减少排风及排烟的风管面积,是否可以用双速风机或者 使用同一风管系统,在排风出口处分别设置排烟、排风风机各一台?2、原图纸上标注有“排烟风机”字样处是否将排烟风机安装在该处?3 、首层防火分区图纸标注为3875m2。是否应该减去周边有外窗的商铺及中庭来计算实际的防火分区面积?如果按这样来计算的话,则实际防火分区面积为2792(减去商铺面积)-400(中庭面积)=2392m2,则首层可分为2392/500=5个防烟分区,按120m3/h计算,则排烟风机风量为:500*120=60000CMH。这样算法正确吗?请多多指教!!谢谢!!
附件图纸为一个大型商场的平面图,是甲方直接发给小弟的。
问题如下:
1、甲方要求尽量减少排风及排烟的风管面积,是否可以用双速风机或者 使用同一风管系统,在排风出口处分别设置排烟、排风风机各一台?
2、原图纸上标注有“排烟风机”字样处是否将排烟风机安装在该处?
3 、首层防火分区图纸标注为3875m2。是否应该减去周边有外窗的商铺及中庭来计算实际的防火分区面积?如果按这样来计算的话,则实际防火分区面积为2792(减去商铺面积)-400(中庭面积)=2392m2,则首层可分为2392/500=5个防烟分区,按120m3/h计算,则排烟风机风量为:500*120=60000CMH。这样算法正确吗?请多多指教!!谢谢!!
4、二层的算法是否同首层?
5、中庭排烟量按6次换气次数算,得出排烟风量为:400(面积)*12(高度)*6(换气次数)=28800CMH。这样是否正确??
谢谢各位,请踊跃发言!!
2楼
:lol 还有一个问题:首层及二层一些大型的商铺是否需要独立的排烟系统?
回复
3楼
没人回答啊?ddddd
回复
4楼
像你这样的项目,原则是很简单的,但要把各个系统理顺,系统布置合理是要很多时间的,所以主要还是要靠你自己。
回复
5楼
1、甲方要求尽量减少排风及排烟的风管面积,是否可以用双速风机或者 使用同一风管系统,在排风出口处分别设置排烟、排风风机各一台?
主要是减小系统排烟量,合理划分防烟分区,风速不要取得太低。
回复
6楼
2、原图纸上标注有“排烟风机”字样处是否将排烟风机安装在该处?
从图中看,标注有“排烟风机”字样处为防烟楼梯间,此处设的不是排烟风机,而是正压送风机。
回复
7楼
第一个要搞清楚哪些场合要排烟。大于300平米的房间和内走道。
第二个要充分利用自然排烟,我看周边的商铺都可以自然排烟,所以现在不用整个防火分区考虑机械排烟,只需要考虑需要排烟且无法自然排烟的房间和内走道。
回复
8楼
5、中庭按规范小于。。。的按6次。
回复
9楼
我只看到三层平面,所以视为多层。若为高层,则需要排烟的房间面积为100平米。
另像商场有可能的条件下应尽量竖向合用排烟系统,这样基本上没有排烟管,一个井一台排烟风机。
回复
10楼
第一个要搞清楚哪些场合要排烟。大于300平米的房间和内走道。
第二个要充分利用自然排烟,我看周边的商铺都可以自然排烟,所以现在不用整个防火分区考虑机械排烟,只需要考虑需要排烟且无法自然排烟的房间和内走道
一个防火分区内可以即使用机械排烟又使用自然排烟吗?
回复
11楼
1、我的初步设计也是用这个方式的:排风出口处分别设置排烟、排风风机各一台。不知能不能通过审图?
2、原图纸上标注有“排烟风机”字样处确认为地下室储油间的排烟系统。
3、我第三个问题的计算方法就是减去了可以用自然排烟方法做的四周商铺的面积得出的结果。
4、这个建筑物是三层至十六层是住宅,是高层建筑。首层四周商铺有大门的,超过100平米应该自然排烟就行了,是吗?二层没有大门的是否需要做机械排烟?
:lol :lol
回复