最近有一工程,求教大家!一厂使用一台SCB10-2000kVA 10/0.4kV变压器供电,因新上一批日本产设备,电压为200V,考虑到设备使用频率很低,但容量很大,所以采购了一台1600kVA 0.4/0.2/0.2kV三绕组变压器(特种变压器,铁芯比一般配电变压器长很多),结果问题出现了,变压器涌流太大,时间太长(大于5S)每次送电都会造成上一级或两级保护跳闸。1、保护定值已调至供电局所能允许的最大值;
一厂使用一台SCB10-2000kVA 10/0.4kV变压器供电,因新上一批日本产设备,电压为200V,考虑到设备使用频率很低,但容量很大,所以采购了一台1600kVA 0.4/0.2/0.2kV三绕组变压器(特种变压器,铁芯比一般配电变压器长很多),结果问题出现了,变压器涌流太大,时间太长(大于5S)每次送电都会造成上一级或两级保护跳闸。
1、保护定值已调至供电局所能允许的最大值;
2、虽然方案不合理,但设备已安装完毕,所以不可能更换设备;
鉴于此,有个想法,
1、能否采用软启动器来启动变压器,因为变压器属于静止电机,理论上应该可以,但软启动器启动曲线能否调整成我们需要的特性曲线,还有如果启动时间足够长(因为它不同于电机,启动时间可以拉的很长)是不是软启动器只需要几十kW就够了(因为其空载电流很小)?
2、或者采用电动自藕变压器调压启动,因为其空载电流很小,调压器的功率只要大于空载电流就行,在整个电动调压过程中,调压速率确保电流不超过调压器额定电流即可?
问:
1、以上方案可行否?
2、还有没有好的方法?
3、是否是因为铁芯很长造成合闸涌流过大,因为按照经验,合闸涌流时间不应很长?