关于发电机启动的问题
ashley02
ashley02 Lv.2
2005年05月10日 13:56:13
只看楼主

请教大家一个问题:一个发电机房,其进排风采用机械进风和排风形式,其用电在应急母线段。那么,当两路正常进线均停电时,柴油发电机自启动,再给送排风供电,才能保证其送排风的正常运行,这时柴油发电机才能正常运行,但实际上柴油发电机刚启动时,电压不稳,送排风就不能很正常地运行,那么柴油发电机也就不正常运行,那不是不能正常启动吗?(送排风机均得是30或30多KW的风机)

请教大家一个问题:一个发电机房,其进排风采用机械进风和排风形式,其用电在应急母线段。那么,当两路正常进线均停电时,柴油发电机自启动,再给送排风供电,才能保证其送排风的正常运行,这时柴油发电机才能正常运行,但实际上柴油发电机刚启动时,电压不稳,送排风就不能很正常地运行,那么柴油发电机也就不正常运行,那不是不能正常启动吗?
(送排风机均得是30或30多KW的风机)
免费打赏
枫-舞之九天
2005年05月10日 14:09:58
2楼
刚启动的时候等电压稳定再送电给送排风机不会有事的