给三相电机配电,你用四芯还是五芯缆?同级能变径吗?
lytliangyantao
2009年05月10日 09:41:43
只看楼主

我手头有个设计,自总柜出一路至屋顶17KW正压风机为五芯缆(5*25)(约150m--我后加的条件),至风机配电箱后,出线变为(4*16)。(不是笔误,还有多路类同)问题1、自总柜到风机配电箱中间无它用,应为同级,但为什么要变径呢? 2、出线4*16,可理解为N线与PE线合一,但为什么进线为五芯呢?请高手解答,谢谢。[ 本帖最后由 lytliangyantao 于 2009-5-10 16:28 编辑

我手头有个设计,自总柜出一路至屋顶17KW正压风机为五芯缆(5*25)(约150m--我后加的条件),至风机配电箱后,出线变为(4*16)。(不是笔误,还有多路类同)
问题1、自总柜到风机配电箱中间无它用,应为同级,但为什么要变径呢?
2、出线4*16,可理解为N线与PE线合一,但为什么进线为五芯呢?
请高手解答,谢谢。

[ 本帖最后由 lytliangyantao 于 2009-5-10 16:28 编辑 ]
免费打赏
lytliangyantao
2009年05月11日 09:50:10
12楼
三相不平衡要是没问题,那为什么还要用四芯?五芯岂不更浪费了?我的理解:四芯是三相一PEN,不平衡的电流是要通过PEN线回变压器或大地的;五芯为三相和一N一PE,不平衡电流通过N线,PE只起保护接地作用。请指正。
回复
yzsldj123
2009年11月22日 16:20:20
13楼
三相平衡负载也要用五芯吗?这样不浪费吗?
回复
红苹果
2009年11月22日 17:21:45
14楼
:lol
楼上不少人回答还好,哈哈。。
大家也别因为接地系统的原因把电缆芯数搞得复杂化了。。。

总箱至风机配电箱5芯电缆:L1L2L3NPE。
风机小配电箱出4芯电缆 :L1L2L3PE,这里不是PEN!因为前端N与PE已经分开。。。

前端直径选25可以考虑是压降等原因,后端至负荷侧按负荷考虑。
回复
dv100
2009年11月22日 17:33:55
15楼
14楼回答正确。
从总箱至见机配电箱5芯电缆还可能考虑到重复接地及维修人员安全的问题。
到电机采用4芯电缆在工业场所基本都是这样的,用5芯更好,只是成本太高了。
我现在还见过一个工业项目,居然全部采用铝电缆和铝母排,当然是总包工程为了省钱,而且是去越南的。:L
回复
elyssium
2009年11月22日 20:48:13
16楼
TN-C型式的系统采用5芯,分别是L1,L2,L3,PEN,接零线,TN-S的4芯,分别是L1,L2,L3,PE,不对的话请批评指正
回复
红苹果
2009年11月23日 10:45:19
17楼

:o 看一处懂一处,先把接地系统看好理解好了。。

TN-C 4芯线 TN-S 在C接触上分开PEN线
回复
hayessky
2009年11月23日 11:30:22
18楼
总箱至风机配电箱5芯电缆:L1 L2 L3 N PE。
风机小配电箱出4芯电缆 :L1 L2 L3 PE,这里不是PEN!因为前端N与PE已经分开。。。

前端直径选25可以考虑是压降等原因,后端至负荷侧按负荷考虑。
三相不可能完全一样的,绕组之间总归有点问题的,差个几V很正常的,电机也不用接N的啊,接个PE防护一下就好了啊
回复
zzhspeed
2009年11月23日 15:58:17
19楼

其实铝芯电缆一样是很好用的,电缆的品质如何主要取决于保护和绝缘外皮。只是说,铜芯电缆在非正常环境下,比如着火或者长时间过载的时候有更好一些的抵抗能力。但话说回来了,如果一个正规企业,正常设计施工,安全生产,你不让它天天过载运行不就行啦!
我做过一个电缆厂的项目,人家自己就全都用铝芯的(除了消防),甚至某个军火工厂,设计时甲方也向我们提出室外线路全部采用铝芯。

还有电机配线问题,我的经验是这样,凡是向配电箱、控制箱配电的,都要用5芯,因为你不知道以后附近临时取电时会不会需要N,这基本上已经是行业惯例。机床之类的设备,尤其是数控机床配电最好也用5芯,许多新设备和进口设备是需要用N线的。普通电机类设备,给4根线也就够了,通常三相即使不平衡也不会严重到影响使用和安全,再说还有热继呢。但这里要注意一点:化工行业有许多腐蚀环境或爆炸环境,所有的防腐电机都必需要N线(由于腐蚀环境会影响绝缘,导致不平衡的情况容易出现),然而电机上却只有四个接线端子只需要配四芯电缆即可(ABCN),PE接线端子在底座上,需要单独敷设扁钢做为接地系统,不利用供电电缆提供PE线。
回复
jinpcissy
2009年11月23日 23:02:22
20楼
我还是没有明白啊,请给我解释一下吧!到底给普通的三相电机(不考虑N线)直接配电的话用三芯还是四芯电缆啊?做动力配电系统图的时候已经被搞糊涂了,我印象中,电机一般都用扁钢做接地的吧?可以用四芯电缆中的一芯来做接地么?
回复
大鼻山
2009年11月24日 09:37:38
21楼

普通电机配电,四芯或五芯都可能:当控制回路需要N线时,就是5芯;但控制回路无须N线时,就是四芯。所以关键看你设计或选用的二次回路。
回复

相关推荐