帮帮忙,寒冷地区的室外排水管埋深不够,怎么办?
zyf888
zyf888 Lv.3
2009年05月10日 15:39:44
只看楼主

我在做一个呼和浩特的工程,当地的冻土深度为1.6m,但现在只能埋到0.8m左右,管道会冻吗?如果保温,怎么保?多谢了,急!

我在做一个呼和浩特的工程,当地的冻土深度为1.6m,但现在只能埋到0.8m左右,管道会冻吗?如果保温,怎么保?多谢了,急!
免费打赏
水无常形
2009年05月12日 10:28:55
2楼
这样的设计都违规了,审图通不过的。
在冻深线上的可采用炉渣或沙回填方式。
回复
lchf3000
2009年05月18日 15:56:35
3楼
在冻深线上的可采用炉渣或沙回填方式
回复
lr20032004
2010年04月28日 16:40:07
4楼
我做的项目也遇到这个问题,结构基础顶面离室外地面只有600,实际冻土深度为1米,管道走起来困难的要命,不知道怎么处理好。而且冰冻线内的管道,只要水处于静止状态(特别晚上),就会结冰,怎么办啊?:( :Q
回复
yhnf
2010年04月30日 00:20:43
5楼
肯定会冻的,没有遇到过这种情况,估计做保温也不行
回复
nmgxp
2010年04月30日 09:59:17
6楼
你试验下保温
以前我看到过一个工程这么做的
回复
corelli
2010年04月30日 10:28:24
7楼
有些浅,最好做到管底覆土1.1m
回复
fine_2009
2010年04月30日 15:08:33
8楼
北方有很多情况受室外市政管线限制,能埋多少算多少,顶多加点保温,问题不大的。
回复
corelli
2010年04月30日 16:00:33
9楼




筏板基础的话,在出户的地方局部降板,就是做个坑,排出管走坑壁。
回复
lzp689
2010年05月02日 10:46:01
10楼
保温
回复
toito2008
2010年05月04日 15:08:52
11楼
在冻深线上的可采用炉渣或沙回填方式,同意!
回复

相关推荐