建35KV变电站合理,还是建10KV变电站合理?
zhaosenhu
zhaosenhu Lv.2
2009年05月10日 21:05:28
只看楼主

现有我厂准备新建一工厂。设计总负荷为18000KW。在我厂要新建一变电站,供电部门变电站距我厂新建变电站地址为3公里。电业局给我厂拟定两种方案,第一种建35KV变电站,第二种建10KV变电站。请问专家,建哪一种变电站比较合理?谢谢![ 本帖最后由 zhaosenhu 于 2009-5-10 23:04 编辑 ]

现有我厂准备新建一工厂。设计总负荷为18000KW。在我厂要新建一变电站,供电部门变电站距我厂新建变电站地址为3公里。电业局给我厂拟定两种方案,第一种建35KV变电站,第二种建10KV变电站。请问专家,建哪一种变电站比较合理?谢谢!

[ 本帖最后由 zhaosenhu 于 2009-5-10 23:04 编辑 ]
免费打赏
lingxuct
2009年05月10日 23:36:47
2楼
个人观点:
装一台35KV主变,专线供电,35KV电缆直接上主变,纵差保护(用户侧)接在10KV进线开关下的CT上,再加一路10KV的联络线(平时35KV为主供电源,联络线为检修电源),厂内加一台应急用电的发电机(并网现否,根据厂生产装置需要而定,并网的功率就要大,光应急用电就可以小点),厂配10KV系统供到各低配(可考虑每个二路供电)。

理由:35KV供电的可靠性比10KV高很多,如果用10KV供电,就需要双回路,但18000KW容量不是很大,装一台20MVA主变就可以了,但需要无功补偿8.8Mvar以上。

[ 本帖最后由 lingxuct 于 2009-5-10 23:41 编辑 ]