电缆沟支架问题
dontmuch
dontmuch Lv.2
2009年05月11日 10:57:07
只看楼主

请问一下,电缆沟如果采用一层设计,支架两边都敷设在混凝土里面,请问这根支架的长度最长允许多少,是不是0.6米?如果过了这个距离,是用之间加支撑还是干脆左右两边都做支架好,加支撑的做法设计上允许不允许,我好象没有看到这方面的规定.

请问一下,电缆沟如果采用一层设计,支架两边都敷设在混凝土里面,请问这根支架的长度最长允许多少,是不是0.6米?如果过了这个距离,是用之间加支撑还是干脆左右两边都做支架好,加支撑的做法设计上允许不允许,我好象没有看到这方面的规定.
免费打赏
iamcmh
2009年05月11日 12:34:37
2楼
第5.6.17条 电缆在电缆沟和隧道内敷设时,其支架层间垂直距离和通道宽度的最小净距应符合表5.6.17的规定。

电缆支架层间垂直距离和通道宽度的最小净距(m)表5.6.17

名称 电缆隧道 沟深0.6m及以下 沟深0.6m以上
通道宽度 两侧设支架 1.0 0.3 0.5
一侧设支架 0.9 0.3 0.45
支架层间垂直距离 电力线路 0.2 0.15 0.15
控制线路 0.12 0.1 0.1

第5.6.20条 电缆支架的长度,在电缆沟内不宜大于350mm;在隧道内不宜大于500mm。

长度规定只是不宜,超过是可以的,加支撑也是可以的。
回复
dontmuch
2009年05月11日 12:43:36
3楼
楼上的意思不对,350MM是单边支架焊接,我的是支架两边都焊接!
回复
iamcmh
2009年05月11日 13:11:25
4楼
支架怎么做都可以,只要满足机械强度要求就可以。中间加支撑从力学角度来看比较好。