地板辐射采暖立管管径选小了一号,比摩阻达到200~300Pa/m,是不是会有很大问题
地板辐射采暖立管管径选小了一号,比摩阻达到200~300Pa/m,是不是会有很大问题
2楼
小区共有七八栋楼,有八万多平方,是不是平衡起来很麻烦?
回复
3楼
It depends on the system and all balance of braches.
回复
4楼
你都知道选小了还问有没有问题:lol 稍大点还能调节,小了可是没办法,很难平衡,甚至末端用户不热。:Q具体情况再介绍一下,帮你想想办法。
[
本帖最后由 lytliangyantao 于 2009-5-12 10:55 编辑 ]
回复
5楼
实际上就是立管最下面的管径偏大了!有十一层楼,分户计量地板辐射采暖!外网管径没什么问题!热力公司说可以加大循环水泵扬程来解决,但会增加运行成本!我自己觉得应该将末端几栋的立管加大就可以!再加平衡阀等!
另:辐射采暖现在的效果很好,据说在流量一半的时刻室温都可以达到25度,是不是可以把流量降低?毕竟地板辐射采暖的流量比散热器采暖流量大多了!
回复
6楼
想看个实例。。。。。。。。。。。
回复
7楼
比摩阻太大了,这得提供多大的压头才够啊!着实有很大的问题
回复
8楼
不好说,不知道具体情况怎么样,
回复
9楼
末端的影响没多大吧:hug:
回复
10楼
还应该看一下管径小的部分的阻力占整个系统阻力的比例,最好尽心仔细的水力平衡计算。
回复
11楼
容易引起回水温度偏低,可以根据稍大的温差复核一下。只是大温差不符合温差不超10度的要求。
回复