在调试机组时发现高压表的指针波动好大,但低压表好稳定,这个情况是什么问题,有什么办法解决啊.
在调试机组时发现高压表的指针波动好大,但低压表好稳定,这个情况是什么问题,有什么办法解决啊.
12楼
有两种方法,1系统中可能有空气,要在冷凝器上方的放气阀处放气,2在压力表管的根部加一个压力表阀,然后控制压力表阀即可。
回复
13楼
另外,此现象与热力膨胀阀无关。
回复
14楼
对,那就像10楼所说的多盘几个小圈。
回复
15楼
谢谢各位老师,我明白了.
回复
16楼
在调试机组时发现高压表的指针波动好大,但低压表好稳定,大多原因是系统空气较多啊:victory:
回复
17楼
把表的连接管夹小一点。
回复
18楼
在冷凝器上方的放气时,先要冷却冷凝器才能放出空气.
回复
19楼
大家回答的都很精彩。
回复
20楼
是的,应该是系统里有多余的空气。
回复
21楼
此问题和空气无关,消除方法,安一稳压罐:lol ,建议换一块表。
回复