2楼
北方用得多一些。
回复
3楼
室外地下式消火栓设于消火栓井内,不易冻结,不易损坏,便利交通,隐蔽,不影响美观
适用于北方寒冷地区,操作不便,目标不明显,应有明显标志。
回复
4楼
我们这儿是南方城市,现在满大街也看不到室外消火栓了,全改在地下。。。。起码新建道路是如此
回复
5楼
呵呵,关键是领导的理念,我们这里满街都是
回复
6楼
现在南方也逐渐采用地下式消火栓,这主要是考虑美观及人为损坏。东北地区几乎全部采用地下式主要是考虑防冻
回复
7楼
那位知道地下式消火栓防冻的做法啊?拜托!
回复
8楼
01S201图集里有,自己看吧:) :)
回复
9楼
应该和防冻没太大关系吧 我感觉还是和甲方要求有关
地上消火栓基本也都有放空阀 再不用的情况下消火栓里是没有水的
回复
10楼
地上消火栓的前管道设有闸阀,但不是放空阀.只要一开,消火栓就有水,关,则会存水.
回复