800t/d医院废水处理方案
kqj0001
kqj0001 Lv.2
2009年05月11日 15:42:17
来自于水处理
只看楼主

运行正常达到GB18466一级标准

运行正常达到GB18466一级标准
620777b9054ea01874a1.rar
37.7 KB
立即下载
免费打赏
天生吾才
2010年05月08日 23:11:07
12楼
1、医疗排放标准余氯要求在0.5PPM以下,需要加脱氯剂。
2、还有DAT-IAT工艺是间段排水,消毒池容积只有40~50方,其日处理量按800方计(每小约40方),间段排水水量应该是大余40方以上一倍以上,那就是造成消毒接触时间不足,达不了工艺要求。
3、以常规工艺SS在达到20PPM以下不易容,而且管理要求非常高(地埋式管理更不易)。建议加过滤工艺。
4、还有这么大的水量应该考虑污泥消毒脱水工艺,不然到一个月就要清淘污泥了。

[ 本帖最后由 wkfzhiworeng 于 2010-5-8 23:18 编辑 ]
回复
chenmodeqingwa
2010年05月09日 17:21:46
13楼
学习一下 谢谢楼主 辛苦了
回复
dodomax
2010年05月12日 14:27:36
14楼
不错,值得参考一下,谢谢!
回复
kqhb0771-5558391
2011年10月08日 16:44:59
15楼
学习学习 很好的资料 谢谢楼主
回复
kay2014
2011年10月13日 10:59:57
16楼
不过滤,SS能达标吗?
回复