12楼
1、医疗排放标准余氯要求在0.5PPM以下,需要加脱氯剂。
2、还有DAT-IAT工艺是间段排水,消毒池容积只有40~50方,其日处理量按800方计(每小约40方),间段排水水量应该是大余40方以上一倍以上,那就是造成消毒接触时间不足,达不了工艺要求。
3、以常规工艺SS在达到20PPM以下不易容,而且管理要求非常高(地埋式管理更不易)。建议加过滤工艺。
4、还有这么大的水量应该考虑污泥消毒脱水工艺,不然到一个月就要清淘污泥了。
[
本帖最后由 wkfzhiworeng 于 2010-5-8 23:18 编辑 ]
回复
13楼
学习一下 谢谢楼主 辛苦了
回复
14楼
不错,值得参考一下,谢谢!
回复
15楼
学习学习 很好的资料 谢谢楼主
回复
16楼
不过滤,SS能达标吗?
回复
17楼
不错,谢谢楼主分享的资料了哇。。
回复
18楼
楼主辛苦了 感谢分享 刚好学习
回复
19楼
没有过滤,你的SS能达到20吗;生化工艺介绍太含糊了,是公司专利吗
回复
20楼
谢谢楼主分享
回复
21楼
谢谢楼主分享
回复