我有一个酸碱废水反应池,其中分两级中和,一级粗调,二级精调,一级用压缩空气搅拌,二级用减速搅拌器搅拌。连续进水连续出水,10m3/h,进水PH值不确定,大部分时候呈酸性,偶尔呈碱性。需要在线PH自动控制投药,调整出水PH值在7-8。请教这样的自动控制能否实现,有没有推荐的PH自动控制系统的生产单位?还有,因为是在线连续处理,PH探头反馈的PH值肯定会有滞后,这样调整PH值是不是不容易实现准确?
我有一个酸碱废水反应池,其中分两级中和,一级粗调,二级精调,一级用压缩空气搅拌,二级用减速搅拌器搅拌。连续进水连续出水,10m3/h,进水PH值不确定,大部分时候呈酸性,偶尔呈碱性。需要在线PH自动控制投药,调整出水PH值在7-8。
请教这样的自动控制能否实现,有没有推荐的PH自动控制系统的生产单位?
还有,因为是在线连续处理,PH探头反馈的PH值肯定会有滞后,这样调整PH值是不是不容易实现准确?
用氢氧化钠作为酸性废水的中和剂会不会碱性太强不容易控制呢?我看论坛上有人提议用碱性较弱的如氢氧化钙。:kiss:
2楼
这么简单的问题还出来问!真不知道你是不是搞水的。
回复
3楼
因为我看了大部分工程实例都是静态处理,一池一池的处理好了再排放,连续处理的感觉是不怎么好控制呢。
回复
4楼
建议使用石灰进行调节
厂家推荐一家,前些年买过,不知现在有做否:厦门吉龙德
回复
5楼
回复
6楼
CPH-1型PH自动控制加液机价位如何,比用plc加在线ph 计便宜吗?
回复
7楼
这个得看一下详的参数,再做个实验.
回复
8楼
回复
9楼
在线PH计加上变频器PID调节计量泵转速,只要探头位置合适,PH值反应又快又准又稳定,当然PH计的质量也要好(比如GF的)。
我经常这样使用,很可靠。
回复
10楼
真是太有用了,可惜我没有积分,各位高手,请教如何可以下载?我急需。
回复
11楼
供参考:1、CPH-1型PH自动控制加液机的加药流量范围:0.5-450ml/min,用来中和10m3/h的酸性/碱性废水恐怕不够用吧?2、由于pH静态特性曲线的严重非线性,更加上水处理工艺过程难以避免的超长滞后,使得pH控制系统的品质不尽人意,搞不好就会沦入‘开始自动,后来手动,最后不动’的被动局面。技术关键在于尽量减小滞后,如:采用管道式静态混合器(如果废水靠自流进入中和池就不行了,因为静态混合器有阻力),或将测量点尽量前移,以你的工艺为例,若将pH电极安装在第二(细调)中和池的出口,那就很麻烦了,滞后时间恐怕需要几十分钟。在这种情况下,必须采用特殊的控制算法。如若采用传统PID控制模式,你就会倒了大霉了,工程很难验收,很多失败的工程实例就在那摆着。如若滞后时间较短,用PID勉强能应付,而且不要用I,更不必用D,否则自找麻烦。归根结蒂,必须把工艺过程和反应机理搞清楚,当然也需要了解经典控制论和现代控制论的基本知识,那些简单地把国内外控制界公认的难控对象说成十分简单成熟的,那就误人子弟了。你的这个工程采用区间变比例控制有可能满足工艺要求。仅供参考。
回复