请教,变压器中性点一次连接线问题
kkxlk
Lv.3
2009年05月11日 21:21:24
来自于
变压器
+
关注
取消关注
只看楼主
请教各为大虾,变压器中性点一次连接线,需要考虑承受应力吗?还是可以直接使用铜排和中性点硬连接?有相关规范吗?
请教各为大虾,变压器中性点一次连接线,需要考虑承受应力吗?
还是可以直接使用铜排和中性点硬连接?
有相关规范吗?
免费打赏
lingxuct
2009年05月12日 16:57:08
2楼
800KVA及以上容量变压器低压套管与外接母排应采用软连接,主要是防止套管被母排受力而漏油。
干变是防止母排热胀冷缩的应力损坏元件。
回复
cyb7311
2009年05月13日 11:08:59
3楼
个人认为:1、800KVA及以上容量油式变压器应与外接母排应采用软连接
2、干式变压器出线铜排不需要用软连接。
回复