请教大家关于接地故障保护的问题
duyaowei
duyaowei Lv.2
2009年05月11日 23:49:27
只看楼主

小弟初次到这里还请大家多关照,以后我会经常来的。。:lol 现有用户提出想在他们的设备(空压机,冷冻机)安装接地保护,我的想法是在此类设备的电源出线处安装1个零序互感器,在零序的2次侧串联1个电流继电器(DL13之类),然后将继电器的常开触头接在断路器的分励线圈上驱动断路器脱扣。不知这样是否可行?另外请教:不知零序互感器除了孔径还有别的参数吗?没有变比吗?

小弟初次到这里还请大家多关照,以后我会经常来的。。:lol
现有用户提出想在他们的设备(空压机,冷冻机)安装接地保护,我的想法是在此类设备的电源出线处安装1个零序互感器,在零序的2次侧串联1个电流继电器(DL13之类),然后将继电器的常开触头接在断路器的分励线圈上驱动断路器脱扣。不知这样是否可行?
另外请教:不知零序互感器除了孔径还有别的参数吗?没有变比吗?
免费打赏
lingxuct
2009年05月12日 07:41:15
2楼
对的,是这样,这些设备(空压机,冷冻机)是低压的吗?它们已经在现场有“金属外壳与大地作电气连接”的接地保护了?

“设备的电源出线处安装1个零序互感器,在零序的2次侧串联1个电流继电器(DL13之类),然后将继电器的常开触头接在断路器的分励线圈上驱动断路器脱扣。”就是做漏电保护,等于装了漏电开关。如果你有接触器控制的,有漏电继电器(其接点有常开和常闭)。
如果你真想这么做,建议把原短路保护的断路器换成漏电开关(DZ15L-40/3902),就是带有漏电保护功能的断路器。
回复
iamcmh
2009年05月12日 07:59:15
3楼
《低压配电设计规范》
第4.4.10条 TN系统配电线路应采用下列的接地故障保护:

一、当过电流保护能满足本规范第4.4.7条要求时, 宜采用过电流保护兼作接地故障保护;

二、在三相四线制配电线路中,当过电流保护不能满足本规范第4.4.7 条的要求且零序电流保护能满足时,宜采用零序电流保护,此时保护整定值应大于配电线路最大不平衡电流;

三、当上述一、二款的保护不能满足要求时,应采用漏电电流动作保护。

第4.4.7条 相线对地标称电压为220V的TN系统配电线路的接地故障保护,其切断故障回路的时间应符合下列规定:

一、配电线路或仅供给固定式电气设备用电的末端线路,不宜大于5s;

二、供电给手握式电气设备和移动式电气设备的末端线路或插座回路,不应大于0.4s。
回复
duyaowei
2009年05月12日 09:01:38
4楼
谢谢斑竹!:)
情况是这样的,此设备在现场肯定已经做接地了,他们厂是3相4线的,N和PE是共用的,此设备的容量是几百KW的,现在用的400V出线开关用的是RMW1的ACB,我想用电流继电器在2次进行保护的话应该可以通过改变电流继电器的整定值从而改变1次的保护范围。因为我怕保护值太小的话会误动作。
另外,零序互感器(LJZ-150)的1次和2次比是多少啊?

[ 本帖最后由 duyaowei 于 2009-5-12 09:04 编辑 ]
回复
duyaowei
2009年05月12日 09:08:04
5楼
在这里也谢谢IAM!
因为是半路出家的,所以在理论上就比较欠缺,以后要多加学习。请大家关照!
回复
iamcmh
2009年05月12日 09:20:22
6楼


“N和PE共用”,难道是TN-C系统?如果是TN-C那就不能用漏电保护开关了,用零序方式也会有问题吧?
最好用TN-S系统,N跟PE分开。
回复
duyaowei
2009年05月12日 09:34:06
7楼
没有办法分开,是个老厂了。
漏电开关是肯定不行的,我想将零序套在接地线上,不知可行吗?或则套3跟相线?
回复
iamcmh
2009年05月12日 09:45:42
8楼
感觉好像不行,除非用电设备室三相三线制的,原理根漏电开关不能用在TN-C类似。
分开N与PE应该是不难的。如果实在改不了TN-C方式,你可以考虑用过断路器过电流故障跳闸做接地保护,再辅以等电位联结措施,同样是很安全的。
回复
lingxuct
2009年05月12日 12:15:31
9楼
“此设备的容量是几百KW的”,几百KW的电机用380V供电?
漏电继电器有JD-200,JD-300,JD-400,400A的够不够?
就是需要电流继电器了。
回复
duyaowei
2009年05月12日 21:25:47
10楼

对的,我看了运行电流是700A左右,变压器是2000KVA的。
回复