请教同行一个问题:有一超高层150米,35层,地下二层,有二个避难层,分别在13层和28层,空调采用VRV,其室外机均集中放在二个避难层上,请教配电房是分三个地方(地下一层、13层和28层)放好还是集中放在地下一层好?如果按三个地方放置,避难层上变压器的运输通道如何解决?[ 本帖最后由 szzjchh 于 2009-5-12 00:50 编辑 ]

请教同行一个问题:有一超高层150米,35层,地下二层,有二个避难层,分别在13层和28层,空调采用VRV,其室外机均集中放在二个避难层上,请教配电房是分三个地方(地下一层、13层和28层)放好还是集中放在地下一层好?如果按三个地方放置,避难层上变压器的运输通道如何解决?

[ 本帖最后由 szzjchh 于 2009-5-12 00:50 编辑 ]
免费打赏
seraphao
2009年05月13日 22:07:28
12楼


这样的说法只能说明你还没做过超高层。
至于供电半径,你应该去请教一下单位的老前辈。

[ 本帖最后由 seraphao 于 2009-5-13 22:14 编辑 ]
回复
seraphao
2009年05月13日 22:12:41
13楼


VRV说白了就是功率大一点的分体机,个人认为非常不适合大型公建。
大型公建还是用传统的中央空调好,大家可以去调查下各大城市的超高层,有多少用VRV的。
回复
seraphao
2009年05月13日 22:16:46
14楼


300米以上的超高层通常要在中间楼层或楼顶设变电所了,具体还是看负荷的集中程度。
变压器可以通过电梯井道提升上去,但要和建筑配合好,最好是有货梯,井道比较大。
回复
szzjchh
2009年05月15日 13:22:22
15楼
谢谢各位前辈的指点:victory:
回复
heihei1
2009年05月15日 20:37:25
16楼
vrv脑子进水了吧,这样用
回复
szzjchh
2009年05月16日 00:13:29
17楼


现在是甲方的要求呀,空调专业也没意见,我也估计是空调在瞎折腾,它提的VRV,我们也只好跟着给它配电,陪它玩:Q 以后要改成中央空调,对我的配电系统是颠覆性的修改:( ,做电的很无奈。。。。。
回复
sayakagirl
2009年05月17日 00:31:55
18楼


晕,100米以上的都做了不少了,动不动就老前辈,你倒是像老前辈,别人说你不对,你就来教训人那还来讨论个啥
全部放在地下管井都要比分开2处大,还不考虑计量问题,晕死~你也去问问其他老前辈吧
回复
sayakagirl
2009年05月17日 00:43:45
19楼
本来就是向大家学习,提出来一条反驳一条,每次都像这样不知道LZ是来显摆技术还是来讨论~低压250M有谁找到过国标上有?规范号写给我看,我们这里20W平米的商业建筑加办公部分也使用VRV,那你是不是觉得也要改中央空调...晕死啊,本来就是末端专业了,还要来个倚老卖老的....讨论问题也不给我提出我拙劣在哪里,劈头盖脸来一句:去请教老师傅,什么话~我错在哪都不提你的问题我还请教别人啊!没做过超高层的恐怕是你吧!
回复
sayakagirl
2009年05月17日 00:49:32
20楼
大型主变100MVA及以下是把油冷却器拆下后运输的~1250KVA变压器以上不能拆装,前面一位师傅说了是利用电梯井道运输的

估计以后要改只能从消防电梯上去了

及其莫名其妙的被鄙视了一次,话说论坛回帖不要站在自己是老师傅的立场上,大家互相讨论罢了,名声搞坏了大不了去北极星,继续潜水
回复
sayakagirl
2009年05月17日 00:52:56
21楼



很同意您的想法,毕竟超高层建筑低楼层是符合集中的地方,既然前面提到了避难层上有比较多的设备那依据“负荷中心”的原则,在避难层设置也是合理的
回复