大家好,空调系统湿度控制是检测冷水回水温度,还是检测冷凝器后的风温度,温度控制在空气露点温度一下多少合适。谢谢!
大家好,空调系统湿度控制是检测冷水回水温度,还是检测冷凝器后的风温度,温度控制在空气露点温度一下多少合适。谢谢!
12楼
这个不好说,温度和湿度是相互关联的,最好把湿度和温度的具体参数写出来
回复
13楼
用温度控制表冷盘管和加热盘管,用湿度控制表冷盘管(或转轮除湿机)和加湿器。因为你要控制的是房间的温湿度,所以传感器采集的也必须是房间内的温湿度。
回复
14楼
对的,,还是要加湿度传感器的。。。现在我们做的工程就是这样的。。。
回复
15楼
也要控制除湿系统的除湿系统!~我还没有用过,一般制冷就是除湿啊!你用的是冷冻除湿,如果湿度要求比较低的情况下,就要用到化学除湿了
但是一般的洁净室,用这种方法已经够了啊,湿度控制也就是用加湿器来控制的啊!再加除湿系统不是浪费啊!
如果说要用到化学除湿的话,除了东西受的了,人不是要死翘翘了!化学除湿一般都是用在工艺里面的啊!比如说干燥压缩气体什么的!
回复
16楼
楼上的,我不同意你的看法。你说湿度控制用加湿器来控制,那么如果我当前湿度超高怎么办?我不用除湿器,怎么让房间的湿度降下来?除湿有很多种方法的,比如表冷除湿,转轮除湿等。。。
湿度不够的时候才是加湿器大显身手的时候,这时可以通过电极加湿、电热加湿、干蒸汽加湿、水雾加湿、水幕加湿等。
回复
17楼
对于洁净室来说,自控是个很重要的环节,湿度降低的同时,冰水及加热也会同时动作,一个控制盘上的依据点有温度、湿度、压力,要让温湿度一直保持成一条直线是通过微积分来模拟控制的,如果简单的如用加湿器来控制那只能是普通空调用用,空调系统各类型比较多,若是恒温恒湿就比较复杂,其他类型的控制方法很多,只能。。。。了
回复
18楼
理论上用控制露点温度就可以的,在送风段的相对湿度是90%以上,
回复
19楼
控制露点温度是最好的方法,比较其他稳定很多
回复
20楼
手边的案例上,原本图面上是用控制露点温度的,不小的什么原因,,后来改成控制湿度了,,但我一只在纳闷,冷负荷时出风相对湿度都在90%以上控制哪个有什么用的,
回复
21楼
如果室内湿度要求在40%以上,用表冷器除湿基本可以满足;有些工艺或仓库要求40%以下,就要用专门的除湿装置了.
另:相对湿度与温度有密切的关系,所以,设计时要用焓湿图或相关软件获取准确数据才能计算得当.
回复