大家好,空调系统湿度控制是检测冷水回水温度,还是检测冷凝器后的风温度,温度控制在空气露点温度一下多少合适。谢谢!
大家好,空调系统湿度控制是检测冷水回水温度,还是检测冷凝器后的风温度,温度控制在空气露点温度一下多少合适。谢谢!
22楼
我说了啊,制冷就是除湿啊!加上控制,加湿就可以了啊!最主要的还是自动控制方面要合理!
回复
23楼
自控是很重要滴。。。。
回复
24楼
外企模式:控制露点,主从PID串级控制;
从PID检测室内露点,计算出主PID修正值,
主PID检测送风管露点,用从PID修正,控制冷水调节阀。
回复
25楼
学习了啊...
回复
26楼
学习了!
回复
27楼
大家还是应该回到楼主的问题,温湿度探头都应该放在什么地方?
分水冷的和风冷的,有哪位高人给总结一下啊...
回复
28楼
房间空气的温度和湿度的设定值,根据室内的温度和湿度,求出露点温度,看能否有比例积分阀控制冷冻水能够降温除湿,然后加热,达到送分点的温度和相对湿度,如果室内湿度要求低,不能用露点温度除湿,那么可以考虑用转轮除湿机,这也是常用的方法,在100级干式盘管中我是经常用的.参考意见,自己拿主意吧,朋友
回复
29楼
控制当然还是用温湿度传感器,传到自动控制系统上面,然后控制系统发出指令,控制加湿,加热,制冷等.这方面广州能迪公司做得不错,很专业.
回复
30楼
对了,版主,积分是你们随便乱给的是吗?真是搞不懂.
回复
31楼
无锡博靓特空气处理设备有限公司(原无锡市胡埭除湿设备密封件厂)是一家专业生产转轮除湿机、冷冻除湿机、全热交换器、滤清器及净化空调机组的明星企业。公司拥有一支高素质的员工队伍,拥有雄厚的技术与销售力量 , 并不断的通过对员工技术与技能的培训,在生产与工程实践中积累经验,加强对新产品的开发研究,使产品不断推陈出新,以满足广大用户的各种生产需求。我司是同行业中率先依靠自身实力一次通过 ISO9001:2000 认证的企业。
目前公司产品齐全,形成转轮除湿机 BLT 基本型、 BLT(F/L) 恒温恒湿型与 DRD 低露点专用型、带节能设备型等四大系列;全显转轮热交换器系列;新风换气机系列;同时还大量生产高效滤清器及专用恒温恒湿空调机组。系列产品已被广泛应用适用于食品、制药、纺织、化纤、电子、玻璃、造船、化工、橡胶、锂电池生产等各行各业。用户遍及全国,旺旺 ( 大旺 ) 食品、天津顶津(康师傅)、美资爱芬食品(德芙巧克力)、太极集团、丽珠集团、海王集团、华瑞制药、扬子江药业集团、华北制药、洛阳玻璃集团、许昌汽车玻璃总厂、上海双钱载重(橡胶)集团、太原双喜轮胎、杭州朝阳轮胎、邯郸钢铁集团、邯郸光导重工、车王电子、信邦电子、成都顿威金属锂制品有限公司、中海油 & 惠生重工、浙江五洲造船、韩通船舶重工、亚华船舶重工等一大批各行业龙头企业的客户群。 本厂必将以最佳的产品质量、最优的服务、最专业的技术支持与各厂家真诚合作、共创美好未来。
无锡博靓特空气处理设备有限公司