不是自灌式水泵在启动操作时的阀门开起顺序
zjlle
zjlle Lv.2
2005年05月11日 12:51:05
只看楼主

最近在施工过程碰到一个不是自灌式的水泵,我设了一个高位水箱来解决灌水问题。启动操作时的阀门开起顺序我想是这样:1.高位水箱灌水同时排气。2.启动水泵。3水泵运行稳定后,开启吸水管处阀门。4.开启出水管处阀门。 我想听听各位高手的意见,这个方法是否正确。

最近在施工过程碰到一个不是自灌式的水泵,我设了一个高位水箱来解决灌水问题。启动操作时的阀门开起顺序我想是这样:1.高位水箱灌水同时排气。2.启动水泵。3水泵运行稳定后,开启吸水管处阀门。4.开启出水管处阀门。
我想听听各位高手的意见,这个方法是否正确。
免费打赏
fyenetye82
2005年05月24日 23:02:31
12楼
选用真空泵来得简单.....其实原理上跟你的高位水箱排气一样,只是操作麻烦点......
回复
cym197394
2005年05月25日 16:35:13
13楼
要明白吸水底阀的作用是干什么用的?我觉得还是用真空引水装置方便一点。
回复
tiancaiyiban
2005年05月26日 08:34:31
14楼
应该一切从简,因为施工完毕后,去管理的人也许并没有读过什么书,你弄得麻烦了,对别人也是一中考验,何必呢?设计在于简单明了,能够解决问题就是了
回复
wkm8833
2005年05月26日 17:28:43
15楼
你的操作是对的,
回复
01102005
2005年05月28日 09:16:35
16楼
好啊
大家说的真不错啊
回复
help
2005年05月29日 17:39:57
17楼
水箱、真空泵在运行上都可行
也可以用一台很小的潜水泵来灌水,我在设计中用过,实际效果还不错,而且很方便
回复
kj
2005年05月29日 18:45:23
18楼
这里有一些阀门的资料:
http://co.163.com/neteaseivp/ecatalog/index.jsp?way=1&firclass=28&firName=%u9600%u95E8&allCount=433