三相电表电流环二次侧接地和电流互感器二次侧接地??
爱芳的日子
2009年05月13日 23:42:53
来自于变压器
只看楼主

问题同上!!!!现在大家帮忙分析一下:现在电表A.B.C三相的电流环一次侧和二次侧,分别对应电流互感器TA1.TA2.TA3的一次侧和二次侧,但电表电流环的二次侧没有相互短接,更没有接地。电流互感器也是如此。现在投入使用会出现什么情况?

问题同上!!!!
现在大家帮忙分析一下:
现在电表A.B.C三相的电流环一次侧和二次侧,分别对应电流互感器TA1.TA2.TA3的一次侧和二次侧,但电表电流环的二次侧没有相互短接,更没有接地。电流互感器也是如此。现在投入使用会出现什么情况?
免费打赏
lingxuct
2009年05月14日 03:59:54
2楼
电流环?新名词,不明白。
电流互感器按规范要求,其二次侧必须有一端接地(也有单相电度表接到相线的)。
如果电流互感器二次未接任何电位,这二侧就有可能产生高电压(因电流互感器二次绕组匝数远多于一次侧,且一次对地电位最低也有220V),影响人身安全和电流互感器本身安全(高电压击穿绝缘)。
回复
爱芳的日子
2009年05月14日 16:51:06
3楼
电流环通常是指电表的电流线圈。
还有没有更好的解答?
我感觉是不会产生高压的,因为电流互感器的接线端子没有悬空,它是和电表的电流线圈接在一起的。
这种接法会不会造成计量上的不准确?
回复
爱芳的日子
2009年05月14日 16:54:21
4楼
过一会画张图传上,我发觉太抽象了
回复
wxdchgs
2009年05月14日 20:46:22
5楼
“这种接法会不会造成计量上的不准确?”
不会的。我处电力部门的低压计量表都是如此接法。
接地是为了安全。接相线是为了省事(也兼顾安全了)。
回复
爱芳的日子
2009年05月14日 22:19:08
6楼
谢谢楼上的解答!!:victory:
回复
爱芳的日子
2009年05月21日 08:15:09
7楼
5楼的,我又回去看了一下,发现都是接地了???
回复