关于人防动力荷载的问题请教
hrzgy
hrzgy Lv.9
2005年05月11日 19:38:49
只看楼主

人防规范(哪一条不记得了,没带规范)提出人防动力强度设计值=静荷载设计值X动力综合调整系数(混凝土是1.5)而在后面又提出在进行墙柱受压截面承载能力验算时动荷载作用下轴心抗压强度设计值应乘以0.8的系数 关于这个问题我和同事看法不一致,我认为在进行动荷载作用是将静荷载设计值X动力综合调整系数X0.8,同事认为动荷载X0.8=静荷载设计值X动力综合调整系数请高手指教关于这一条对规范是怎么理解的?

人防规范(哪一条不记得了,没带规范)提出人防动力强度设计值=静荷载设计值X动力综合调整系数(混凝土是1.5)而在后面又提出在进行墙柱受压截面承载能力验算时动荷载作用下轴心抗压强度设计值应乘以0.8的系数
 关于这个问题我和同事看法不一致,我认为在进行动荷载作用是将静荷载设计值X动力综合调
整系数X0.8,
同事认为动荷载X0.8=静荷载设计值X动力综合调整系数
请高手指教关于这一条对规范是怎么理解的?
免费打赏
hrzgy
2005年05月11日 22:12:27
2楼
没有人帮助一下吗?急啊,兄弟们帮帮忙吧.
回复
fz97011@co163
2005年05月12日 10:42:09
3楼
你的同事理解错误的。规范中明确说轴心抗压 动力 强度设计值应乘以0.8的系数
 
回复
fz97011@co163
2005年05月12日 10:43:11
4楼
见GB 50038-94 4.6.8 ,4.6.9条,你是对的
回复
fz97011@co163
2005年05月12日 10:45:57
5楼
动力 强度设计值,即是静栽乘以动力系数
 

回复
hrzgy
2005年05月12日 22:14:52
6楼
谢谢楼上老兄.
回复