照明系统中的每一单相回路,不宜超过16A,灯具为单独回路数量不宜超过25个。请问高手:一个照明回路一般接多少KW的灯啊,一个单联开关接多少KW的灯,一个照明配电箱一般多少回路啊,谢谢哪位高手不吝指导,谢谢
照明系统中的每一单相回路,不宜超过16A,灯具为单独回路数量不宜超过25个。
请问高手:一个照明回路一般接多少KW的灯啊,一个单联开关接多少KW的灯,一个照明配电箱一般多少回路啊,谢谢哪位高手不吝指导,谢谢
12楼
一般一个回路接1-1.5kw的灯就可以了,接的多了,别人说你不节能。还有灯具的功率因数也要考虑进去
回复
13楼
我想是这么算的吧: 荧光灯工作电流=1.2*40W/220V/0.5=0.44A
其中0.5是荧光灯的功率因数,1.2是个比值,好象是什么启动电流和发热时电流之比,我真的记不清楚了
以上仅是我自己的想法
回复
14楼
接多少等的决定因素是断路器能不能提供线路和设备保护,以及电压降和回路对电网的影响。
单纯地用KW数来限定回路是错误的观念。
对于一般光源来讲,以电流来界定。尤其启动电流大的,最大连接数量还要根据其控制方式来考虑,就和电动机计算的差不多(可采用负荷计算的二项系数法)。
关于配电箱,21模数可选,但有两层或三层及以上的箱体则可以更多。当回路容量太大是,可以采用配电柜,没人说照明只能用箱不能用柜。
回复
15楼
我认为3楼说得比较切合实际,可以借鉴。
回复
16楼
这个规范是以前到现在没变过,现在是能源节约型社会了,遇到小功率的节能灯,就似乎有点不合理。
但规范也有它的合理性,便于检查故障,提高供电的可靠性,灯数太多,节点就多,该回路的故障率会增加,维修查找难度增加。
下面有个变通,既满足规范的合理性,又解决不合理性。大家看看可行吗?
将这种小电流的照明回路,分成几个单独主回路,接同一微断开关。(条件是 1.经过微断开关的电流超过16A。2.每个单独回路的电线载流量大于微断开关额定电流。)
这样对于每个单独主回路,它的故障点数控制是满足规范,而对于装修设计会更加合理。
照明系统中的每一单相回路,不宜超过16A,灯具为单独回路数量不宜超过25个。
大家从规范表述的单相回路和单独回路的异同,给分析分析。看看可行吗?
回复
17楼
顶一下14楼
回复
18楼
我一般不算有多少容量只算灯具,一般不超过二十五个灯具
回复
19楼
大概2KW就好了啊
回复
20楼
学习中,谢谢!
回复
21楼
照明回路开关一般考虑16A,接灯具不超过20只.如果是双管荧光灯,一般不 超过15根
回复