本人设计的雨蓬长2.7米,挑出1.2米,板厚取了120mm,雨蓬翻檐400高。雨蓬梁高400mm,宽370mm。雨蓬梁上240墙高900mm.在雨蓬两端增设240x370的构造柱,雨蓬梁伸入构造柱。但验算抗倾覆不够,考虑扭转该怎么计算。不知道该怎么解决。还请各位同行帮忙解决一下。

本人设计的雨蓬长2.7米,挑出1.2米,板厚取了120mm,雨蓬翻檐400高。雨蓬梁高400mm,宽370mm。雨蓬梁上240墙高900mm.在雨蓬两端增设240x370的构造柱,雨蓬梁伸入构造柱。但验算抗倾覆不够,考虑扭转该怎么计算。不知道该怎么解决。还请各位同行帮忙解决一下。
免费打赏
yuluo
2005年05月11日 23:29:36
2楼
看规范
回复
mahoud
2005年05月12日 11:44:38
3楼
设挑梁了没有啊?没有的话,你加设2根试试,可以做成暗梁形式的
回复
superstar2202
2005年05月12日 12:45:40
4楼
除了可以设挑梁的形式外,还可以做成变截面的形式,以减轻自重,建议做好结合楼屋面板设置,这样抗倾覆会好一些。
回复
zhouzx1979
2005年07月19日 14:42:32
5楼
如果上面只有900高的墙,不用计算肯定也是不够,应该有楼板什么的吧?
我觉得应该验算雨蓬梁的抗扭是否够,然后扭矩传给构造柱,不知道具体怎么算的,希望有高手能贴个计算书出来让我们学习一下!
不知道楼主现在的结果出来没有?
回复
duxinzhen_82
2005年07月19日 16:08:56
6楼
主体结构是什么结构的啊?如果是砖混那不仅仅有墙体重量,还有部分楼板的重量!
加了构造柱,不知道该如何把构造柱的作用考虑进去,还请高手指导!
雨篷梁是弯剪扭构件,可根据《混凝土结构设计规范(GB 50010-2002)》7.6进行计算!

如果做成暗梁的话,要做成闭和的吗?
回复
木木林木木
2005年07月29日 16:48:46
7楼
如果雨蓬与楼面在一个标高上就好办了,构造柱的考虑啊,是怎么算的?我以前见到有的地方设了构造柱后就不算抗倾覆了
回复
成阳
2005年08月01日 10:31:26
8楼
我认为楼上的建议不错啊,不如把雨蓬板往上提,让雨蓬板与屋面在同一标高上,这样就可以用屋面板来挑雨蓬了。
回复
小小的画图匠
2005年08月02日 13:18:08
9楼

构造柱是不能考虑进去的,
暗梁不用一圈,只需一个开间就够了
回复
fuweihua.suzhou
2006年11月22日 20:48:21
10楼
看了上面的贴,本人也有几个问题:
1、雨篷板标高由于建筑原因,一般不能改到楼面板标高;
2、当然,如果砖混结构可以让雨篷梁加得足够长,以满足抗倾覆,但是一般来讲,不经济;
3、如果雨篷标高于楼面板标高相差不太大的话,建议加高雨篷高度,与楼面形成整体;
4、如果雨篷梁两端是框架柱,那么可以将扭矩转化成集中弯矩作用于框架柱,但是如果是GZ,能否也这样考虑?GZ的配筋除满足构造要求外,也按作用有集中弯矩进行设计,不知道可否。(此时GZ也可以认为是小的受力柱)
回复
clever131
2008年10月10日 11:02:55
11楼
雨篷的荷载------雨篷弯矩-------梁的扭矩------抱门柱的弯矩

就不用计算抗倾覆了
回复

相关推荐