我有个工程,19层的不规则结构,不抗震设计,第一周期为扭转(2.6)先审图的认为周期太长,不合乎结构的近似计算周期(高规3.26中的近似计算)值。想知道由PKPM计算出的周期是不是根据结构动力学计算出来的? 不知道该怎么回答审图的这个问题了。
我有个工程,19层的不规则结构,不抗震设计,第一周期为扭转(2.6)先审图的认为周期太长,不合乎结构的近似计算周期(高规3.26中的近似计算)值。想知道由PKPM计算出的周期是不是根据结构动力学计算出来的? 不知道该怎么回答审图的这个问题了。
2楼
可以看pkpm的技术说明
回复
3楼
不是纯粹的结构力学知识 而是考虑了抗震 风荷载等因素的综合周期
回复
4楼
自振周期与荷载没有关系,审图的意思是你结构的(扭转)刚度偏小了
回复
5楼
很实用的经验之谈,谢谢,我以前做高层碰到过这样的问题,就是用上述方法解决的
回复
6楼
扭转一般是在地震作用下的,但是这楼不考虑地震作用。
回复
7楼
技术说明中没有发现,所以来问问大家
回复
8楼
学习了 感谢大家的热情讨论 这样才能提高我们这些菜鸟的水平
感谢网易 感谢CCTV ESPN
回复
9楼
第一周期是扭转还敢送审?我要是审图的直接咔喳一声枪毙了,结构布置肯定是有问题的!
回复
10楼
人家说了 不考虑地震作用吗 不过我有点纳闷 这个高层为什么不考虑地震作用呢
!
回复