紧急求购36KV双母线充气柜!!!!!!!!!1
xiantoprank
2009年05月15日 09:39:13
只看楼主

我公司因市场的所需!在中国寻找36KV双母线充气柜以及,具体技术要求如下!对以上产品有能力生产和开发的个人请留下你的联系方式!打扰了以下为马国电对36kV双母线C-GIS开关柜大略技术要求:1)空间的要求:多数马来西亚GIS变电站的内部空间不大,其空间是按柜宽600mm的小电流GIS(36kV,25kA/3s, <=1250A)及柜宽800mm的大电流GIS(36kV,25kA/3s, 2000A)打造的。是开发双母排GIS产品要考虑的重要尺寸。

我公司因市场的所需!在中国寻找36KV双母线充气柜以及,具体技术要求如下!对以上产品有能力生产和开发的个人请留下你的联系方式

打扰了以下为马国电对36kV双母线C-GIS开关柜大略技术要求:
1)空间的要求:多数马来西亚GIS变电站的内部空间不大,其空间是按柜宽600mm的小电流GIS(36kV,25kA/3s, <=1250A)及柜宽800mm的大电流GIS(36kV,25kA/3s, 2000A)打造的。是开发双母排GIS产品要考虑的重要尺寸。
2)内部故障 (引弧测试) 要求:25kA/1秒。
3)3工位隔离开关机械操作试验符合:IEC标准62271-102
4)3工位隔离开关须能在带电压的情况下执行母线转换
5)开关柜所有带电的部件要高于地面300mm。
6)GIS开关柜的充气室首选不锈钢气室。
7)防护等级分别为:IP65(气室)、IP4X(二次元件室)。
8)泄压通道的安全性及电弧屏蔽需符合IEC62271-200标准的测试要求。
9)引弧测试 - 柜体四面都需置放易燃显示器。
10)GIS整个开关柜的局放要求:5PC:1.1XUe/sqrt(3);50PC,1.1XUe。
11)1个大气压下需要做绝缘测试及确定其绝缘水平。
12)GIS的监控及报警系统需按马国电要求。
13)短路开关关合、开断的电寿命试验应符合IEC标准62271-100并达到E2(list 1)等级。
14)3工位隔离开关应符合IEC标准62271-100。绝缘测试的特别要求 - 3工位隔离开关隔离的情况下,馈线端打雷电冲击电压,母线端打工频电压。
15)开关柜要有可以观察隔离开关位置的观察窗。
16)断路器机构当手动储能手柄插入操作孔时,电动储能系统需不能操作。
17)33GBC及33GBS的主母线要有带电显示装置。
18)母线接地需经由33GBC及33GBS的3工位隔离开关接地。
19)测试设备需按马国电要求。
20) 有关电压互感器的装置,一次线路图所示的三种方案均能被接受。互感器须为电磁型。电压互感器可安置于气室内部或外部。气室外部的互感器须为插接式全封闭金属屏蔽以确保其绝缘性能不受大气/环境影响。
21)GIS需要有国际试验报告