一小区配电设计,有两台配电变压器低压侧接至同一母线上(不分段),按常规应装两面无功补偿柜,分别对两台变压器进行补偿。但为了节约造价,减少一面无功补偿柜。能否通过一套无功补偿装置对两台变压器进行补偿呢?
一小区配电设计,有两台配电变压器低压侧接至同一母线上(不分段),按常规应装两面无功补偿柜,分别对两台变压器进行补偿。但为了节约造价,减少一面无功补偿柜。能否通过一套无功补偿装置对两台变压器进行补偿呢?
12楼
两总进线开关后并列点后A相装电流互感器取样。
回复
13楼
一台无功补偿装置能对两总进行采样吗?顺便问一下为什么一般在A相单独装一只电流互感器采样,而不能用保护及测量用的互感器采样。它的作用不只是反映负荷的变化吗?
回复
14楼
两总后总有汇合点吧?!
保护与测量用的互感器一般会变比较大,无功补偿一般选小一个等级的,这样精确度较高。
回复
15楼
两配变低压侧分别接至低压汇流母线上,应该没有汇合点。
同一回路保护与测量及无功补偿的变比不应该是一样大吗
回复
16楼
如果2台变压器位于该段母线的两端时(一般均如此),哪里才算“并列点”呢?
回复
17楼
你是做什么产品的 完全可以做一套无功补偿装置 变压器是否并网运行都无辜关紧要QQ329095578
回复
18楼
可以的,在我的单位就有这样用的,但是补偿的容量一定要够。
回复
19楼
用一台无功补偿控制器就行。
回复
20楼
变压器并联运行与大小好象无多大关系,它只要求变压器的电气参数一样,并联后短路电流加大很多,进线柜开关分断电流需在65ka,(2台1600kva)
回复
21楼
谁说的??/////
变压器并列运行的条件:
(1):联结组别必须相同
(2):变比必须相同
(3):阻抗电压一定相等
回复