无功补偿问题
meibaoliangg
2005年05月11日 22:28:58
只看楼主

一小区配电设计,有两台配电变压器低压侧接至同一母线上(不分段),按常规应装两面无功补偿柜,分别对两台变压器进行补偿。但为了节约造价,减少一面无功补偿柜。能否通过一套无功补偿装置对两台变压器进行补偿呢?

一小区配电设计,有两台配电变压器低压侧接至同一母线上(不分段),按常规应装两面无功补偿柜,分别对两台变压器进行补偿。但为了节约造价,减少一面无功补偿柜。能否通过一套无功补偿装置对两台变压器进行补偿呢?
免费打赏
dlzjz
2005年08月04日 20:25:32
42楼
方案1:只用一个变压器的CT就行了,两台变压器可以并联运行,自然电流比较均衡,相差很小。可以测一下就知道了。
方案2:在方案1的基础上加个电流切换开关(不会开放),定期轮流使用两个CT,纠正误差。
方案3:把两台变压器的CT并联起来用,但要求把无功补偿器的输入电流改成10安培的,不难,厂家应该能改。
方案4:把两台CT换成比变压器额定电流大一倍的,然后再并联使用。无功补偿器的输入电流就不用改成10安培的了。
注意:电流互感器绝对可以并联运行,一定变比相同,最好同型号。每个CT二次负担能力减少一半。
回复
fzj1996
2005年08月07日 14:53:16
43楼
变压器按规程不能长时间并列运行,无功补偿也不能取得好的效果。
回复

相关推荐

APP内打开