多层住宅垂直电线可否在水暖管井暗敷?在卫生间外墙暗敷?
chenu1
chenu1 Lv.2
2009年05月16日 09:50:56
只看楼主

求助:现有一多层住宅,所有墙体均为240mm。由于户型设计原因,沿走廊侧除了卫生间就是水暖专业管井。请问由“一层单元配电箱”至“每层户内配电箱”的电线可否沿水暖专业的管井暗敷(管井厚240mm)?有无具体规范禁止?可否在卫生间的走廊侧暗敷?

求助:
现有一多层住宅,所有墙体均为240mm。

由于户型设计原因,沿走廊侧除了卫生间就是水暖专业管井。

请问由“一层单元配电箱”至“每层户内配电箱”的电线可否沿水暖专业的管井暗敷(管井厚240mm)?有无具体规范禁止?

可否在卫生间的走廊侧暗敷?
免费打赏
sayakagirl
2009年05月17日 00:14:59
2楼
卫生间走廊墙走了也就走了,当作没看见,水管管井内不允许穿电气管线,啥?也是侧墙.....这个问题很高深啊,话说你这房子不会没房顶吧
回复
ft257
2009年05月19日 16:45:27
3楼
可以 不过确定下该侧墙厚240mm? 管井墙一般不会是24墙
回复

相关推荐

APP内打开