海尔KFR-50挂机电容频繁损坏故障
wgp3097057
wgp3097057 Lv.2
2009年05月16日 22:22:51
只看楼主

有30多台98年安装使用的海尔空调,近年来频繁的有电容损坏故障,时间不长就漏液,或是内部击穿。有维修经验的朋友探讨一下。我分析外机长时间使用后,冷凝器老化,热阻增大,继而造成运行电流增大,电容副绕组也将增大运行电流,电流增大超过设定值,致使电容温升造成损坏。在海尔空调使用过程中还发现这类机器的外机接线端盖是易燃的塑料制品,加上接线端子上是一直有电压存在(继电器在外机电路板上),接线端子一旦绝缘损坏出现闪络,很容易室外机起火,我就发现过两起。欢迎大家指正

2009年05月17日 07:19:17
2楼
电容的质量问题也是很重要的。测量压缩机的工作电流,是否在额定范围内?
回复
songfanghua123
2009年05月18日 08:23:49
3楼
你说的那个电容是启动电容,一 压机电流过大 二 年限到期 你看看压机启动电流吧
回复
leihang
2009年07月02日 21:41:38
4楼
换个大一点的电容试试,有可能是压缩机电流过大造成的。
回复
wgp3097057
2009年07月11日 19:37:00
5楼
版主昌荣老师说的对,电流通过检测都在正常范围内,主要电容品质的有关,还有就是工人在安装新电容时不注意接插件的牢固度,长时间使用后接插件都存在过热碳化迹象。另外通过跟踪维修发现一个新问题,在空调加氟过程中,由于氟的品质不好。往往氟里有很多冷冻油被加入系统造成制冷效果不好,过多的冷冻油在系统里循环,会使蒸发压力偏低,严重时压力很难提高且还是制冷剂过量,如果不能认识到这点严重时能造成热保护跳开不能正常工作。
回复
ljty582539770
2009年07月28日 20:08:39
6楼
电容的质量问题也是很重要的。测量压缩机的工作电流,是否在额定范围内?
回复

相关推荐