7度区的锅炉房,6米层高,可以用砖混结构么?
superstar2202
2005年05月12日 12:41:49
来自于砖混结构
只看楼主

锅炉房为蒸汽的锅炉房,工程地点为7度区的第一组,中间为大空间,需要设置柱,请问可以用砖混结构形式么?请网友们帮忙,谢谢了先。

锅炉房为蒸汽的锅炉房,工程地点为7度区的第一组,中间为大空间,需要设置柱,请问可以用砖混结构形式么?请网友们帮忙,谢谢了先。
免费打赏
yplok
2005年05月12日 18:56:17
2楼
砖混有高厚比限制,普通240墙应该是不大于3。6m层高
回复
eliang_zh
2005年05月13日 12:52:29
3楼
我见过德州民用院设计的一锅炉房,工程地点为7度区的第一组,中间为大空间13*13米,钢结构顶,辅房3.6米高用砖混结构形式。
回复
superstar2202
2005年05月13日 14:02:51
4楼
谢谢斑竹的回答,可是我的层高是6米层高,外墙是370墙,内部用的是柱子。这种情况下可以么?请斑竹及朋友们帮忙,谢谢。
回复
hotdd
2005年05月14日 16:11:15
5楼
不行吧
回复
beyondhc
2005年05月14日 20:13:29
6楼
外面是砖墙承重,内部用承重柱作支点,该是混和结构,GS中有这种结构形式,用SS计算,不过混和结构在有抗震设防要求的地方是不采用的.
回复
eliang_zh
2005年05月15日 12:54:29
7楼
我所说的锅炉房中间为大空间13*13米,钢结构顶,层高5700,四周辅房3.6米高用砖混结构形式。 如此做层高,墙高厚比都不超限。

你所说的中间加柱,属于单排内框架,规范是不允许的。
回复
mahoud
2005年05月17日 11:02:45
8楼
我们做过类似的,采用的就是砖混结构,轻钢屋面,2.1\4.2\6.0分别设置一道圈梁用于刚度增强,锅炉主机间6m,不设柱,锅炉主机间与辅机间隔开加大构造柱处理
回复
lqddc
2005年07月01日 15:16:59
9楼
我做过,12x14x7,370墙,加附壁柱490x490,两道圈梁

回复
davyzhang6509
2005年07月07日 10:52:00
10楼
可以,发张图给你
回复
li_zhuce
2005年07月13日 10:01:54
11楼
中间加柱,结构形式属于混合结构在规范上是不允许的,若要坚持这样做,超规范的设计需要召开专家论证会。