锅炉房为蒸汽的锅炉房,工程地点为7度区的第一组,中间为大空间,需要设置柱,请问可以用砖混结构形式么?请网友们帮忙,谢谢了先。
锅炉房为蒸汽的锅炉房,工程地点为7度区的第一组,中间为大空间,需要设置柱,请问可以用砖混结构形式么?请网友们帮忙,谢谢了先。
12楼
中间加柱,结构形式属于混合结构在规范上是不允许的,若要坚持这样做,超规范的设计需要召开专家论证会。
回复
13楼
内框架结构在抗震去不允许么?不记得了
回复
14楼
1.以上表述不对,3.6m层高限制是对民建而言,应按照抗规9.3.1规定单层厂房高度不超过6.6m(砖混结构)
2.因为锅炉房防暴要求,需用大跨度轻质泻压屋面,一般可采用网架或轻钢屋面,而此种屋面均要求梁柱支撑,因此建议楼主采用排架结构,中间不必设柱
回复
15楼
应做排架结构,上做轻刚屋面
回复
16楼
没想到回复都这么专业