2楼
此图看上去貌似高压环网两路出线至两台变压器,应该是一路高压进线,不知是否满足此建筑供电负荷等级。
1、2号变压器距离低压柜为何2.6米?可否缩短间距以利减少母线槽用量。
2、1号变压器最好和低压柜留出一定间隙,防止变压器震动对低压柜影响。
3、此图中低压柜下的地沟为何不直接与竖向地沟联通?
4、高压进线路由未见表示。
5、K轴处是否有梁,地沟能否实现需与结构专业核实。
6、接地线横向穿越地沟怎么处理?过门处标明暗敷,可门口处接地端子如何处理?
7、从标高看,该变电室在地下,但却有长窗,不知是否贴临地下广场,应该考虑变电所地面抬高防止雨水倒灌!
回复
3楼
现在不都用箱式变电站了吗:L
回复
4楼
室内用什么箱式站?而且箱变容量和回路数有限!
回复