工程是手术室净化项目,一体化手术室(国内没几家医院做)。在招标文件有一条:空调机组(包括新风机组)要采用深度除湿+HEATPIPE技术。我做方案的时候放弃了这条,直接采用的是表冷除湿,因为医院对湿度要求不是很高。专家对此也表示认同,但问了我一个问题:采用表冷降温除湿,温度一般降低到多少度?我仅仅回答了在这个工程中为达到所需除湿量的设计的温度。但他对我的回答根本不满意。就因为这个,技术分扣了我们不少。后来我打电话请教了一位教授,教授告诉我,这个没有固定的温度,一般都根据实际情况通过焓湿图来计算得出的。然后他告诉我,可能他的问题是指一般情况下,表冷除湿的适用温度范围。我晕~~~~说实话,这个问题我还真没去想过,也没探讨过。后来我查了好几个专门生产表冷除湿机的厂家,他们的设备说明有一条:温度在8~10度以上除湿效果明显。难道专家想要的答案就是这个么?对此不知道各位高手有啥见解,分享一下!
7L的说法是正确的,估算的话,温度变化1度相对湿度变化大概是5%,按机器露点是95%来算,温差基本就是8~9度。
估算可以这样回答,至于说实际使用过程中,那当然是变化的,因为所有的参数都是变化的。
回复