预作用报警阀后的管道内充气的作用仅仅是为了查漏,充气压力仅为0.03—0.05MPa之间,很小的压力。而且还是电气连锁控制预作用报警阀,则预作用报警阀后的管道不充气,应该是可以的吧?
预作用报警阀后的管道内充气的作用仅仅是为了查漏,充气压力仅为0.03—0.05MPa之间,很小的压力。
而且还是电气连锁控制预作用报警阀,则预作用报警阀后的管道不充气,应该是可以的吧?
2楼
只是保险,要这样,可以的事就多了,消防管道里还可以不充水,现从消防水池里抽,大不了损失大点吧。:lol 只是为保护对象着想,没别的。
[
本帖最后由 lytliangyantao 于 2009-5-20 15:14 编辑 ]
回复
3楼
:lol
谢谢了啊
回复
4楼
预作用系统中,管道内充气的作用是1、防止管道腐蚀 2、检漏。(低压报警)
而规范内没说必须设置。技术措施中提到,如采用电气连锁的预作用系统,管道内可以不充气。
在不用充气的情况下,预作用系统的报警阀可以直接采用雨淋阀。
回复
5楼
这个预作用系统管道内不充气和消火栓管道里不充水,是俩回事。
回复
6楼
了解了,谢谢楼主的解答