220V设备电流的计算
fyongqiang
fyongqiang Lv.3
2009年05月19日 17:37:12
只看楼主

本人有几点疑问:计算380V设备的电流时一般用需要系数法(Pjs=Kn×Pe,Qjs=Pjs×tg,Ijs=Sjs/(1.732×Ur)),但计算220V设备的电流用需要系数法时,如何计算Ijs啊,公式中的Ur是220V还是380V?在论坛中看见计算220V设备的电流时,直接用设备的功率除以220V,是否合理?谢谢!![ 本帖最后由 fyongqiang 于 2009-5-28 12:08 编辑

本人有几点疑问:计算380V设备的电流时一般用需要系数法(Pjs=Kn×Pe,Qjs=Pjs×tg,Ijs=Sjs/(1.732×Ur)),但计算220V设备的电流用需要系数法时,如何计算Ijs啊,公式中的Ur是220V还是380V?在论坛中看见计算220V设备的电流时,直接用设备的功率除以220V,是否合理?谢谢!!

[ 本帖最后由 fyongqiang 于 2009-5-28 12:08 编辑 ]
免费打赏
wlszjs
2009年05月20日 21:11:57
2楼
一样的做法呀,只是1.73X380改为220就可以了
回复
fyongqiang
2009年05月28日 10:41:16
3楼
计算220V设备的电流时,直接用设备的功率除以220V,是否合理?例如1000W的设备电流I=1000/220=4.5A,是否合理?
回复
lingxuct
2009年05月28日 11:41:10
4楼
看你是三相供电还是单相供电,三相供电并能保证平衡,还是用原公式或用Sjs/(3×0.22)
单相供电,只能按Sjs/0.22计算了。
回复
小陶子
2014年03月25日 09:44:52
5楼
很好,谢谢楼主!