急!请教各位一个关于电流表使用中的问题
jiaxiaoyanli
2009年05月20日 14:52:44
只看楼主

测量变压器绕组时,串联电流表,在断开接入另外别的绕组时一定要先短接电流表的原因?是要校正电流表吗?还是因为变压器绕组的原因?

测量变压器绕组时,串联电流表,在断开接入另外别的绕组时一定要先短接电流表的原因?是要校正电流表吗?还是因为变压器绕组的原因?
免费打赏
jiaxiaoyanli
2009年05月20日 15:25:58
2楼
自己先顶起来!
回复
lingxuct
2009年05月20日 17:45:45
3楼
防止线路断开时产生高压而发生危险,在拆电流表前先把电流表的接线短接起来,这是试验人员应做的习惯工作,同试验好后要放电再接地是一样的。
回复
wzh57550
2009年06月17日 16:09:11
4楼
同意3楼观点:handshake
回复
jiaxiaoyanli
2009年06月19日 11:10:32
5楼
非常感谢!我也在学了电磁学后想明白了.因为很长时间没用这些设备了,都忘了.
回复
guizai67
2009年09月22日 19:12:00
6楼
我正找电磁学的书,终于有解啦