继电保护整定值计算的困惑
tony_return002
2009年05月20日 19:11:22
来自于继电保护
只看楼主

由于单位安装了电动机群再起动系统,重新计算了继电保护的整定值,考虑到电机的起动电流,进线的过电流保护定值提高了不少,但绝对满足灵敏度要求(灵敏度>3),但是大于供电局变电所给本单位配出电源的保护定值,请教大家该如何处理?

由于单位安装了电动机群再起动系统,重新计算了继电保护的整定值,考虑到电机的起动电流,进线的过电流保护定值提高了不少,但绝对满足灵敏度要求(灵敏度>3),但是大于供电局变电所给本单位配出电源的保护定值,请教大家该如何处理?
免费打赏
tn-s
2009年05月23日 13:45:37
2楼
会跳进线吧? ............
回复
lingxuct
2009年05月24日 07:33:20
3楼
建议重新核算保护定值,“安装了电动机群再起动系统”?
电动机群再起是在BZT动作时才动作的,你们的BZT动作时间是多少秒?不大于0.6秒吧?
再起动电机群共有多少KW?在0.6秒内停电再送电时,再起动电机的群起电流有多大?
我想,不会比原来没考虑群起时的定值差很多的,一般电机在满载状态下停电0.6秒,再起动时的电流不会比额定电流超出很多的,通常把这些电机的额定电流乘以1.2就够了。按这个数值计算,不会超过原来的可靠系数的,因原来是考虑大电机起动(电流)的,在BZT动作时是不用考虑大电机起动的(在0.6秒停电中,不会有大电机起动的)。